变频器出现对电路进行干扰的信号,如何解决,有什么措施

如题所述

1、变频器要安装输入、输出电抗器;
2、接地是提高电子设备电磁兼容性有效的重要手段之一;
①、所有柜子的金属部分必须采用焊接或导线连接,采用不小于16mm²铜导线进行连接;
②、如中性点直接接地、电阻接地、零线的重复接地、防雷接地以及控制信号的屏蔽接地等。屏蔽接地时系统可靠工作;
③、变频器的专用保护端子PE接地电阻值可参照电力线路及电力设备接地电阻的要求,接地电阻应小于10Ω,接地导线截面积不小于2.5mm2
4、在变频器的电源输入电缆上装设无线电干扰抑制滤波器;
5、信号电缆和动力电缆必须分开敷设,最小间隔不小于20cm,在 动力电缆和信号电缆间安装隔板。
6、在电源输入端安装动力隔离变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-28
线路敷设时避让其他电路,前后加装滤波器,被干扰的电器加装滤波器
第2个回答  2012-02-25
应该是高次谐波的原因
1. 现在的变频器有些新产品,生产厂家品采用新技术的,其高次谐波污染已经降低很多。所以更换更好的变频器不妨视为一种策略。
2. 其次,从使用安装角度:采用进线AC电抗器,出线采用DC电抗器或正弦滤波器;不共用地线,分开供电电源(变频器,受干扰设备分开供电 );易受干扰的设备采用隔离电感器供电;变频器出线与进线采用屏蔽线并接地,且分开一定距离;进、出线穿金属管并接地;输出使用四芯电缆(一芯接地),电机外壳接地,变频器单独接地;采用绝缘型电源变压器(中性点不接地);缩短线路长度;电源线和信号线单独敷设,避免交叉,不能避免时,必须垂直交叉,绝对不能平等敷设;信号线屏蔽层不接到电机或变频器的地,而应该接到控制线路的公共端;必要时可采用零序电抗器、电涌吸收器、电涌抑制器,输入抑制电抗器;使用绞线布线。
亦可降低变频器的载波频率来消除干扰的影响。一般频率降低干扰会下降,但噪音可能要大些,电流波形平滑性要差些。具体可根据现场调试而定,必须时采用专用的变频电机。

采用以上对策后,基本可消除高次谐波的干扰或大大减弱高次谐波的影响。以上诸多措施,只是选其中几项即可,按现场具体条件、情况而定
第3个回答  2012-02-24
干扰了什么电路?你的强弱电线路走线正确不?变频器和你说的电路共用一个电源吗?
问得有点深奥,