变频器有哪些干扰方式及一般如何处理?

如题所述

常见的变频器干扰方式有:传导干扰、耦合干扰、辐射干扰三种。
常用的干扰解决方案有:
第一,接地。要求变频器采用单独的符合标准的接地;
第二,屏蔽。采用屏蔽双绞线、铠装电缆等,另外,对于变频器系统级的隔离措施,可以在安装变频器的电控柜表面贴上有屏蔽作用的材料,比方说铝箔等
第三,隔离。采用隔离变压器对干扰谐波进行隔离。
第四,就是滤波,可以采用变频器专用滤波器、电抗器、磁环、共模扼流圈、零相电抗器等滤波器件,对电磁噪声谐波进行过滤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-03
安邦信变频器解决干扰一般的方式是A. 传播方式:
(1)辐射干扰
(2)传导干扰
B. 抗干扰措施
对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。
对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
(2)不要采用不同金属的导线相互连接。
(3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
(4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
(5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
(7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。本回答被网友采纳