安装了变频器后,试验台上的直流电流表的干扰很大,如何解决?

如题所述

1、滤波
由于直流电流是缓慢变化的量,首选方案考虑采用截止频率较低的低通滤波器,可以滤除大部分高频干扰。
2、布线、屏蔽、接地。
尽量采用双绞线布线,减小差模干扰。
尽量缩短连线,缩短干扰途径。
强电电缆与测量电缆分开一定的距离。
强电地和弱电地分离,采用屏蔽线传输信号,屏蔽层接弱电地。变频器的强电电缆也采用屏蔽电缆,最好是采用三芯屏蔽电缆,电缆屏蔽层接强电地。
3、最好采用基于光纤传输的前端数字化产品,彻底消除传输线路引入的干扰。推荐采用湖南银河电气有限公司研制的DCCS2012分布式测控系统的DM4100系列电参量测量子站。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-25
  解决方法:
  变频器试验大的改动是不现实的。因此基本上采用屏蔽,滤波,接地三种做法。
其次,强干扰环境下,传输线路的屏蔽是必要的,但是,不是现场经验很丰富的话,屏蔽的效果往往不是很理想。
如果只是温度测量波动,由于温度是缓慢变化量,采取滤波的方式是较有效的,滤波器可采用无源RC低通滤波器,接在巡检仪的接线口上即可。
第2个回答  2013-02-05
开始布线,电源线和信号线分开,隔离变频器的端子开始。有一个控制信号线使用屏蔽线,和地面的一端。必须分开至少一米以上的距离之间的反相器和DCS系统。
第3个回答  2013-01-27
1.注意布线工艺,信号线和电源线不能太近,有条件穿铁管敷设,信号线可使用屏蔽线
2.安装滤波器或磁环
3.使用电动系仪表,避免使用数显表追问

现在还用指针表啊?

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-02-06
注意在布线过程中,信号线和电源线不能离得太近,有条件穿铁管铺设,电力部门仪表信号线采用屏蔽线
安装过滤器或环形
3。使用避免使用数字表