33问答网
所有问题
当前搜索:
两相不完全星形接线原理图
两相
继电器
不完全星形接线
不完全星形是什么意思?
答:
两相不完全星形接线
形式。(图后传)\x0d\x0a在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
电流互感器
完全星形接线
和
不完全星
行接线有什么不同点
答:
(2)图二是两台电流互感器,接成
不完全星形接线
,或称
两相
式接线。这种接线,流过公共的电流等于A、C相电流相量和,其数值等于B相相电流,方向相反。即IB=-(IA+IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负荷平衡或不平衡的电路中。(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三...
电流互感器的
接线
方式有哪些?
两相
式接线适用于什么场合?
答:
3、
两相不完全星形接线
形式。在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能做单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。4、两相差电流接线...
并联电路
不完全星形接线
缺点
答:
在电流互感器
不完全星形接线
的线路中,电流互感器二次回路中性线断线后,由于二次回路电流发生变化,将使仪表指示减小,电能表少计量;电流和方向电流保护增大动作死区,缩小保护范围,影响继电器保护正常动作。不完全星形接线,是指在三相供电系统中,利用三相四线(星形)电路中,三相电流 Ia+Ic=-Ib 的...
电流互感器如何选用?
答:
3.
两相不完全星形接线
方式:两相不完全星形接线方式是在A、C两相装有电流互感器分别与两只电流继电器相连。一般用于小电流接地系统的测量和保护回路,由于该系统没有零序电流,另外一相电流可以计算获得。可以反应各类相间故障,但不能完全反应接地故障。4.三角形接线方式:这种接线方式将三相电流互感器二次...
电流互感器
完全星形接线
和
不完全星
行接线有什么不同点?
两相
电流差接线...
答:
不完全星形接线
:用于35kV及以下小电流接地系统的三相测量回路。2、保护作用不同 完全星形接线:用于某些继电保护 回路。不完全星形接线:用于差动保护外的保护回路。通常两只电流互感器装于A、C相。接线系数:指故障时反应到电流继电器绕组中的电流值与电流互感器二次绕组中的电流值之比,接线系数一般都...
电流互感器
接线
方式有哪几种?
答:
1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%;2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
两相
继电器
不完全星形接线
,不完全星形是什么意思?
答:
两相
继电器
不完全星形接线
,不完全星形意思是没有完全按照三相星形接线方式接线:1、电力线从变压器出来后,一般有三根火线,一根零线,一根地线,零线也叫中性线,地线是保护线;2、正常情况下,三负载连接在三根火线上,如果是星形接法的话还接上一根零线,这样的连接,可使三相的负荷达到平衡,然而,...
急求电流互感器 实物
接线图
答:
电流互感器的
接线
与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现 象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在 一起的...
电流互感器常见的
接线
方式有哪几种
答:
1.一相式接线 该接线方式电流线圈通过的电流,反应—次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过 负荷保护装置之用 2.两相V形接线 该接线方式也称为