两相继电器不完全星形接线,不完全星形是什么意思?

如题所述

两相继电器不完全星形接线,不完全星形意思是没有完全按照三相星形接线方式接线:
1、电力线从变压器出来后,一般有三根火线,一根零线,一根地线,零线也叫中性线,地线是保护线;
2、正常情况下,三负载连接在三根火线上,如果是星形接法的话还接上一根零线,这样的连接,可使三相的负荷达到平衡,然而,实际使用中,有许多单相电器接在线路上,也就是一端接火线,一端接零线,如果这些电器能够均匀分布在三根上与零线相接,同样可以使变压器三相负荷达到平衡;
3、如题,如果是三个两相继电器线圈一端分别连接在三根火线上,另一端同时连接在零线上,象这类连接,就可以看做是星形连接,如果缺少一个,或者是个接在一根火线上,另两个接在另外的同一根火线,这样,就没有按照三相星形接连接线,就是不完全星形接线。
综上所述,两相继电器不完全星形接线,不完全星形意思是没有完全按照三相星形接线方式接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-27
两相不完全星形接线形式。(图后传)
在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
4、两相差电流接线形式。(图后传)
也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2017-12-30
第3个回答  2016-01-02
完全星形接线是 利用3个继电器,在负载回路中,从每一相获取电流信息,不完全星形是仅用两只继电器,直接从负载回路2相上分别获取电流信息,第三相不用继电器,根据电路电流原理,而得到第三相电流。