33问答网
所有问题
当前搜索:
临时用电验收规范标准
施工现场
临时用电
应重点检查哪些内容?
答:
1、施工组织设计:应具有针对性和可操作性,建立并完善施工现场
临时用电
安全技术档案。2、现场布置:配电室、配电箱、开关箱等是否符合要求,如防雨、防砸设施是否完善等。3、电器安全:如脚手架、塔吊等是否有防雷装置,工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。4、设备设施:如配电箱、开关箱内漏电保...
临时用电规范
答:
1、工地所有
临时用电
由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。5、严...
施工现场
临时用电
安全技术
规范
答:
4、灯具和器材质量应符合国家目前有关强制性
标准
的规定,不得使用绝缘老化或损坏的器具和器材。5、没有自然采光的地下大空间施工场所,必须制定单独的照明
用电
方案。(二)照明供电:1、一般场所应选择额定电压为220V的照明器。2、以下特殊场所应使用安全低压照明器:(1)隧道、人防工程、高温、导电灰尘...
临时用电
工程必须经什么共同
验收
合格后方可投入使用
答:
临时用电
工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同
验收
合格后方可投入使用。临时用电是指基建工地、农田基本建设、农村养殖业和非正常年景的新增抗旱、排涝用电及其他需要在电力部门立户表计之外,新接电源的用电时间一般不超过1年。一、施工现场临时用电的基本要求:1、临时用电应由项目工程师单独编...
施工现场
临时用电
有哪些
规范
要求?
答:
《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》JGJ 46-2005 8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭...
建筑施工
临时用电
设计
规范
有哪些?
答:
1、施工现场
临时用电
工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。2、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)...
临时用电
工程安全技术要求?
答:
1.严格执行《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》(JGJ46―88),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ59―99《建筑施工安全检查
标准
》中临时用电规定。2.配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进...
施工现场
临时用电
有哪些规定?
答:
这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场
标准化
管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。1《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,...
临时
施工
用电规范
大概有哪些
答:
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
施工
临时用电规范
。
答:
施工
临时用电规范
。一、临时用电 1、施工现场临时用电配电系统;2、临时用电作业人员;3、临时用电接地措施;4、电线电缆的固定及导管敷设;5、配电箱;6、漏电保护器的设置;7、建筑机械操作;8、用电设备的检查及使用;9、临时照明;10、临时用电工程的
验收
;11、常见违章作业;12、临时宿舍用电...