答:
你要的是1-10月份的平均实际
负载率
,是 实际平均容量(视在值)/额定容量(视在值)如果你给出的“供电量为220104000”单位是“千瓦时”,“
主变压器
容量100000”单位是“千伏安”,再提供变压器运行的平均功率因数 再规定每月按30天,每天按24小时计,就可以
计算
平均负载率了。
最大
负载率
指的是什么
答:
负荷率计算
负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%
;实际供电负荷为实际抄见数.最大负荷电流值计算 最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素) 最大负荷为实际抄见数.负载率指该变压器实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%...
电力系统中-全网
主变
等效平均
负载率
怎么
计算
?有什么
公式
嘛?
答:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据
计算
负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se
公式
中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);r
变压器的负荷率怎么
计算
?
答:
计算负荷率的公式为:负荷率 = 实际负荷 / 额定负荷 × 100%
。其中,实际负荷指变压器正在承受的负荷电流大小,通常通过电流表来测量。额定负荷是指变压器设计时所规定的最大负荷能力,一般由变压器的型号、容量等参数决定。通过计算负荷率,可以了解变压器的实际使用情况,避免过载使用,保证设备的正常运行。
负载率计算公式
答:
变压器实际容量/额定容量 * 100%=负载率
。对伺服电机而言,负载率指“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率(duty cycle)低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力量 ...
变电站
主变
容量如何选择?
答:
首先需要进行负荷预测,得到当地的总负荷,根据负荷选取变电站
主变
容量。选取主变容量时需要考虑到容载比(容载比根据当地导则确定)和
负载率
的要求,还要考虑到负荷的增长水平。容载比=主变容量/主变所带负荷 负载率=主变所带负荷/主变容量/功率因数 希望能帮到你~...
110KV
主变
的最大负荷的
负载率
为80%,是不是可以理解为负荷为最大负荷*80...
答:
一般是选取最大负荷的时候(P最大),读无功表得到Q, P²+Q²开根号;得到S;在用S÷
主变
容量。或者直接有功÷0.9或者0.95 得到S 平均负荷是一个时段的负荷平均值。一般最大负荷是用变电站年最大负荷;如果是N-1校验的话,用的是本地区;最大负荷日的最大负荷。
配变
负载率
怎么
计算
?
答:
配变
负载率
=变压器平均输出的视在功率/变压器额定容量x100%。变压器的平均负载率定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。视在功率是表示交流电器设备容量的量。等于电压有效值和电流有效值的乘积。它相当于在给定电压和电流下所能获得的最大有功功率。额定容量是指主分接下视...
隔离变压器容量和配置原则
答:
变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时: SN=KS·∑PH / (cosφ ·η ) 式中:SN--箱变在5年内所需配置容量,kVA ∑PH--5年内的有功负荷,kW KS--同时率,一般为0.7~0.8 cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85 η--变压器效率,一般为0.8~0.9 根据
公式
一般把 KS=0.75,...
110KV变电站
主变压器
容量为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这
公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
1