配变负载率怎么计算?

如题所述

配变负载率=变压器平均输出的视在功率/变压器额定容量x100%。

变压器的平均负载率定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。视在功率是表示交流电器设备容量的量。等于电压有效值和电流有效值的乘积。它相当于在给定电压和电流下所能获得的最大有功功率。

额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。如在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系

扩展资料:

负载率数值结论:

1、负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。

2、将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

3、对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

参考资料来源:百度百科-变压器负载率

参考资料来源:百度百科-额定容量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

配变负载率计算:

负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%;实际供电负荷为实际抄见数。

最大负荷电流值计算:

最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素)最大负荷为实际抄见数。

扩展资料:

配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式变压器和干式变压器;根据调压方式的不同,分为无励磁调压变压器和有载调压变压器 。

油浸式变压器按外壳型式分为:

1)非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。

2)封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。

3)密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9-、S10-、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。

干式变压器按绝缘介质分为:

1)包封线圈式干式变压器:主要有SCB8、SC(B)9、SC(B)10、SCR-10等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、医院、工厂等场所。

2)非包封线圈干式变压器:主要有SG10等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、石油化工等场所。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-21

为每个工作周期的工作时间/(工作时间+非工作时间)的值。

负载率计算公式为每个工作周期的工作时间/(工作时间+非工作时间)的值;变压器实际容量/额定容量 * 100%=负载率。

伺服电机而言,负载率为“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力量。

扩展资料:

配变负载率要求规定:

1、负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。

2、将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

3、对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

参考资料来源:百度百科-负载率

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-21
配变负载率计算

负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%;
实际供电负荷为实际抄见数.

最大负荷电流值计算

最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素)
最大负荷为实际抄见数.
第4个回答  2011-05-05
计入补偿和变压器损耗后的计算负荷除以变压器容量。