33问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏线路负载率怎么算
10kV
公用
线路
平均
负载率如何计算
答:
线路负载率=[
线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100 线路平均负载率=各线路负载率的算术平均值。线路与配变算法相同。
已知
10kV线路
容量
怎么计算线路
负荷?
答:
线路负荷=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%
。
线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值
。根据用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
10kV线路负载率
不宜超过多少为准?
答:
10kV线路是配电网级别的,
最大负载率要看线路的接线模式:不同接线模式
,由于线路之间的相互支援能力不同所以对应的最大负载率是不同的。常见的:单射式:可以最高90%,但是70%以上就要报警了。手拉手(就是简单的2条线路通过开关连接):50 分段联络式:如果跟n条线相联络,最大负载率=n/(n+1)...
请问郭工,
线路负载率怎么计算
?
答:
线路负载率=[
线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100
线路负载率计算
公式
答:
β=S/Se
。公式中:S——计算负荷容量(kVA);Se——变压器容量(kVA);β——负荷率(取80%~90%)。负载率指该变压器实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间。
负载率计算
公式
答:
变压器实际容量/额定容量 * 100%=
负载率
。对伺服电机而言,负载率指“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率(duty cycle)低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力量 ...
10千伏线路如何计算
停电负荷和电量
答:
1.合上甲乙联络刀闸,2.合上甲乙联络断路器.3.断开甲线断路器4.断开甲线刀闸
怎么计算
导线的最大经济
负载率
答:
经济电流密度,
计算
比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,3000~5000 铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,架空线 3000以内的 铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,...
怎样计算
用电负荷
答:
主要
计算
公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ 计算电流: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为...
变压器空载损耗
怎样计算
?
答:
设计阶段可查产品样本。(每个品牌的都不一样,所以不能一概而论。)下面就是其中一例:S11-M-1000/
10
油浸变压器,空载有功损耗1.15KW,乘24小时就是一天损耗的电量为276KWh;空载无功损耗近似为:空载电流0.6%*额定容量1000=6kvar,乘24小时就是一天损耗的无功电量144kvarh。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
10千伏线路负载率计算
10kv线路负荷计算公式
10kv线路额定电流怎么计算
10千伏线路负载率计算公式
线路年平均负载率怎么算
10kv线路最大负载率怎么算
线路负载率计算公式
根据最大电流怎样算10kV负载率
10kv线路额定电流和线径的关系