潮流
计算
中
怎样
判断
线路
是否过载
答:
一般的潮流
计算
软件会将过载
线路
显示出来,
负载率
超过100%就是过载了。
请问
如何
选择变压器 ?
答:
对
负载
来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己再
计算
,功率因数选0.80。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要...
功率因数
怎么计算
关于功率因数的几个基本概念
答:
据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%;而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高
负载率
。(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量
的10
%~15%,它的空载无功功率...
变压器有功和无功损耗是否参与功率因数
计算
答:
变压器有功电度(损耗)和无功电度(损耗)都参与功率因数
计算的
。现时的功率因数计算公式:={(有功电度+变压器有功电度)/根号的:[(有功电度+变压器有功电度)×(有功电度+变压器有功电度)+(无功电度+变压器无功电度)×(无功电度+变压器无功电度)]}×100 ...
110kw电机加就地补偿电容器,应
如何
选择合适的电容?
答:
所以补偿后的功率因数仍在0.95左右)。另外至于节电的话主要是减少了变压器、电机以及
线路的
损耗,而你的低压配电房应该本身就有电容补偿装置的,所以变压器损耗就不计了,这理就
计算线路
的损耗,如果你的电缆用的是95平方的线,那么用了补偿电流后线路电流减少了:I=P(1/cosa1-1/cosa2)/(1.732*...
无功补偿对低压电网功率因数 ...
答:
变压器消耗无功的主要成份是它的空载无功功率,它和
负载率的
大小无关。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长其处于低负载运行状态。2. 2、 供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响当供电电压高于额定值的
10
%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电...
试论建筑电气设计中的节能方式?
答:
建筑电气节能的途径1.减少变压器的有功功率损耗变压器的有功功率损耗如下式表示:△Pb=Po+Pkβ2其中:△Pb——变压器有功损耗(KW);Po——变压器的空载损耗(KW);Pk——变压器的有载损耗(KW);β——变压器
的负载率
。Po部分为空载损耗又称铁损,它是由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成,是固定不变的部分,大小随矽钢...
已知
10kV线路
容量
怎么计算线路
负荷?
答:
线路负荷=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%。线路平均负荷=各
线路负载率的
算术平均值。根据用电设备功率配合
计算
系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
线路负载率
可以用最大负荷除以运行电流限额吗?
答:
线路负载率
=[ 线路平均负荷 / 线路最大负荷 ] X 100 负荷率是一定时间内的平均有功负荷与最高有功负荷之比的百分数,用以衡量平均负荷与最高负荷之间的差异程度。线路最大负荷是好测量的,但线路的平均负荷就不好测量了,我们可以通过一个全电子式电能表,其中的“最大需量”就是最大负荷,月用...
输电
线路负载率计算
公式是什么?
答:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据
计算
负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
线路负载率
=线路最大电流*100%/线路电流安全限值。负载持续率,又...