33问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏线路负载率怎么算
有系统整体节电设备吗?节电率能达到多少?
答:
2、全世界唯一能安装于高压端(6KV—35KV)的设备。3、最新一代节电机可广泛应用于各种阻性
负载
和各种感性负载。工厂设备负载大致:1、照明:如电灯;2、电阻性负载:电加热设备用电;3、电感性负载:电动机用电。以上负载使用最新一代节电机同样具有良好的节电效果。五、对用户的承诺 1、节电率在
10
%...
现有低压配电变压器功率因数是0.9以上,如果通过将功率因数补偿至趋于...
答:
将功率因数补偿到1.00就一定会产生谐振——这没有什么疑问。但是这个谐振不见得就一定威胁系统的安全:这得看你这个系统的各种电的参数。其时,别说将功率因数补偿到1.00了,就是补偿到一定数值时,换句话说:有的系统只要投入电容器而不采取防止谐振或谐波放大措施,就会发生谐波放大,或者说一定程度上...
变电站电损
怎么计算
?
答:
因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。
负载率的计算
公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢ 式中:S——配变的额定容量(
千伏
安);T——全月日历时间、取720小时;COS¢——功率因数,...
5.5KW电机用几平方线?
怎么算
?
答:
变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受
负载率
(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
负载率计算
公式
答:
变压器实际容量/额定容量 * 100%=
负载率
。对伺服电机而言,负载率指“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率(duty cycle)低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力量 ...
...
10KV
侧八回出线每条输送容量800KVA,2个主变容量为?
答:
如果你所给的35、
10千伏
出线的容量是确定的且不考虑同时率,主变
的负载率
控制在80%的情况下,主变总容量控制在16000kva左右,单台主变为8000kva;主变的选择应考虑出现的同时率以及变压器的合理负载率,应结合你的实际需求来确定。
线路怎样计算
功率因数
答:
这是最合理的计量方式,但不是所有用户都能享受到的,因为容量的不同,计量方式也会不同。如果是低压侧计量,参与
计算的
比较复杂:得考虑变压器的固定有功损耗、固定无功损耗;可变有功损耗、可变无功损耗;还得考虑变压器的利用率(也就是同时利用率或者说是
负载率
);各负载率下运行的时间,等等。你的...
...
线路
超载和重载,的区别,主要是江苏电网。是
负载率
80%和100%的不同...
答:
超过100%称为超载,80%以上称重载(很少这样说),100%称为满载。
6平方电线电压损耗
答:
4)
线路
实际电阻为 R=R20+Rt+Rl (4)线路电压降△U为 △U=U1-U2=LZ 2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB 配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器
负载率的
平方成正比。配电网电能损失理论
计算
方法 配电网的...
三相电机电量
计算
公式
答:
其单位是W,用电量=P*H(小时),1000WH=1度电,或者写成1KWH。理论上一小时消耗标牌上的电量(kWh),实际耗电量,还与该电动机
的负载率
有关,一般情况下,电动机运转不会恰好在额定功率并一直持续不变。如,负载率若在0.85时,标牌功率*0.85*时间=用电量此外,还有
线路
损耗、电压波动等因素会...
<涓婁竴椤