5.5KW电机用几平方线?怎么算?

如题所述

三相5.5KW电机额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。

根据公式P=U*I,得5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

扩展资料

电机分类

一、按工作电源分类:直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 

二、按起动与运行方式分类:电动机按起动与运行方式可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

三、按结构及工作原理分类:直流电动机,异步电动机和同步电动机。 

1、同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。 

2、异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。

3、交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。 

参考资料来源:百度百科-额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-25

三相5.5KW电机额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。

P=U*I,5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。另外3KW(千瓦)以上一般都是三相电机了除了加电容补偿功率。

如果用铜芯电缆,2.5—4.0线芯电缆就可以了,如果是铝线,线芯要取铜线的1.5—2.倍,当然,还要看控制柜到电机的电缆长度。

根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。

如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压损耗太大了,所以就要选大1个规格的电缆3*16+1*10平方铝芯电缆,200米线路损耗有7%。如果是300米线路,还得再选大1个规格。

扩展资料:

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,

三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。

电动机输出额定功率时,电源电路流过的电流称为额定电流,单位是A(安培)。电动机刚接通电源时,定子绕组通过的电流叫起动电流。当电流刚接通时,定子绕组即产生旋转磁场,由于转子尚未转动,定子磁场与转子之间的相对运动速度最大,

转子绕组以最大速度切割定子绕组的旋转磁场,于是转子中产生最大的感应电流,感应电流又通过气隙磁场的感应作用,使定子绕组的电流增大。因此电动机的起动电流可达到额定电流的6倍~9倍。

参考资料来源:百度百科-额定电流

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-14
5.5KW电机用1平方(毫米铜芯导)线。
计算方法如下:
假设用380V三相四线制网电电源。
根据三相四线制功率计算公式:
P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)
根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载电流为8A—12A
所以选用1平方毫米的铜芯导线。
扩展资料:
先根据电压计算铜芯导线电流,再根据电流大小选择导线截面积。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;
明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;
铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
中国国家标准GB/T
4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-导线载流量
第3个回答  推荐于2019-09-07

先根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。
例如:
380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。
如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压损耗太大了,所以就要选大1个规格的电缆3*16+1*10(参考载流量55安左右)平方铝芯电缆,200米线路损耗有7%。
如果是300米线路,你还得再选大1个规格。

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-02-13
三相5.5KW电机额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。