线路年平均负载率怎么算
10kV公用
线路平均负载率如何计算
答:
线路平均负载率=各线路负载率的算术平均值
。线路与配变算法相同。
请问郭工,
线路负载率怎么计算
?
答:
线路负载率=[
线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100
线路负载率计算
公式
答:
β=S/Se
。公式中:S——计算负荷容量(kVA);Se——变压器容量(kVA);β——负荷率(取80%~90%)。负载率指该变压器实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间。
负载率计算
公式
答:
变压器实际容量/额定容量 * 100%=负载率
。对伺服电机而言,负载率指“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率(duty cycle)低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力量 ...
已知10kV线路容量
怎么计算线路
负荷?
答:
线路负荷=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%。线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值
。根据用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
怎样计算
住宅小区的用电符何?
答:
回答:新建住宅小区的用电负荷
计算
随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建中高档住宅小区越来越多。准确计算出住宅小区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足小区居民现在及将来的用电需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 新的住宅设计规范对各类住宅的设计容量、进户线、电表容量都作...
怎么计算
导线的最大经济
负载率
答:
经济电流密度,
计算
比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,3000~5000 铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,架空线 3000以内的 铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,...
10KV配电高压变压器损耗一般为多少?
怎么计算
?
答:
铜损电量
的计算
:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)2%。因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月
平均负载率
超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率...
变电站电损
怎么计算
?
答:
线路
电能损耗计算方法A1 线路电能损耗
计算的
基本方法是
均
方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3 Rt×10-3 (kW�6�1h) (Al-1)Ijf = (A) (Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW�6�1h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根...
3-1接线方式
的平均
负荷率是多少呢
答:
67%。根据查询《电力工程设计手册》显示,3供1备中的备用
线路
不带负荷,其他线路可带100%,
平均负载率
为75%,而"3-1"环网中每条线路都要带负荷,平均负载率为67%。