怎么计算导线的最大经济负载率

什么是导线的平均经济负载率和最大的经济负载率有什么区别?

选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择
就是使输电线路导线在运行中,电能损耗、维护费用和建设投资等各方面都是最经济的。根据不同的年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;

经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,
5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,
3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,
5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-13
平均经济负载率=该线路的平均输送容量(负荷)/该线路的经济输送容量(负荷)

=该线路的平均电流/该线路的经济电流;

最大经济负载率=该线路的最大输送容量(负荷)/该线路的经济输送容量(负荷)

=该线路的最大电流/该线路的经济电流本回答被提问者采纳