请问郭工,
线路负载率怎么计算
?
答:
线路负载率=[
线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100
线路负载率计算
公式
答:
β=S/Se
。公式中:S——计算负荷容量(kVA);Se——变压器容量(kVA);β——负荷率(取80%~90%)。负载率指该变压器实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间。
10kV公用
线路
平均
负载率如何计算
答:
线路负载率=[ 线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100
线路平均负载率=各线路负载率的算术平均值
。线路与配变算法相同。
已知10kV线路容量
怎么计算线路
负荷?
答:
线路负荷=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%
。
线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值
。根据用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
负载率计算
公式
答:
变压器实际容量/额定容量 * 100%=负载率
。对伺服电机而言,负载率指“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率(duty cycle)低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力量 ...
10kV
线路负载率
不宜超过多少为准?
答:
最大
负载率
要看
线路的
接线模式:不同接线模式,由于线路之间的相互支援能力不同所以对应的最大负载率是不同的。常见的:单射式:可以最高90%,但是70%以上就要报警了。手拉手(就是简单的2条线路通过开关连接):50 分段联络式:如果跟n条线相联络,最大负载率=n/(n+1)*100 ...
怎么计算
导线的最大经济
负载率
答:
经济电流密度,
计算
比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,3000~5000 铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,架空线 3000以内
的
铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,...
变电站电损
怎么计算
?
答:
线路
电能损耗计算方法A1 线路电能损耗
计算的
基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3 Rt×10-3 (kW�6�1h) (Al-1)Ijf = (A) (Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW�6�1h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根...
在电力系统中
线路
重载是什么意思
答:
一般根据
负载
程度把
线路的
运行工况分为:空载---无电流,相当于充电状态。轻载---电流为额定值的20-50%。重载---电流达到额定值的80%。满载---电流达到额定值。超载---电流超过额定值。空载 变压器空载运行时,虽然二次侧没有功率输出,但一次侧仍然从电网吸取一部分的有功功率,来补偿因为磁通饱和...
线路怎样计算
功率因数
答:
如果是低压侧计量,参与
计算的
比较复杂:得考虑变压器的固定有功损耗、固定无功损耗;可变有功损耗、可变无功损耗;还得考虑变压器的利用率(也就是同时利用率或者说是
负载率
);各负载率下运行的时间,等等。你的功率因数在0.9以上,这是在你用电的低压侧,可是在高压侧还有一个变压器的无功用电量,这个...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv线路负载率计算公式
线路最大负载率怎么计算
线路的平均负载率
线路年平均负载率怎么算
10kv线路最大负载率计算公式
10千伏线路负载率计算
低压线路负载率怎么算
110kv线路负载率怎么计算
35kv线路负载率计算