33问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器负载率计算公式
变压器负载率
是如何
计算
的
答:
配电变压器负载率的计算公式及方法:
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V.
一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.⑵二次相电压为U= =231...
如何
计算三相变压器
的
负载率
答:
负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率
=(108+103+73)/3/144=66%.
配电
变压器负载率
的
计算公式
答:
负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷
;平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电...
变压器
可带的
负载
怎样
计算
?
答:
根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右;
即:β=S/Se公式中
:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。变压器可以带的负载的计算有一个简单的计算,一般变压器在75%负荷率运...
三相变压器
运行效率
负载率
功率因素
怎么算
出来
答:
变压器效率=变压器容量-变压器损耗/变压器容量。大型变压器效率达到99%以上。
变压器负载率=变压器实际负荷/变压器额定容量
。接近满载运行时效率最高。变压器不存在功率因数这项指标。功率因数是负载或者传输电能的指标。功率因数表示有功功率在视在功率中的比重。
变压器
的
负载率
怎么
计算
答:
1、
变压器
的
负载率
的
计算公式
:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
如何
计算变压器负载率
?
答:
现在让我们一起来看看吧!1、根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据
计算
负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。2、 即:β=S/Se
公式
中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
已知
变压器
容量为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72....
答:
热心网友的方法才是正确的,已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率
算
,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于
变压器
的额定电流。I=100/1.732×0.4=144A;
负载率
等于平均电流除以额定电流。负载率=(108+103+73)/3/144=66%....
变压器
的负荷
计算公式
是什么???
答:
变压器
负荷
计算公式
如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及
负载率
。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
求
变压器负载率
答:
已知
变压器
容量为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及
负载率
。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流...