如何计算变压器负载率?

如题所述

变压器负载率怎么计算,变压器负载率怎么计算这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!




1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

2、 即:β=S/Se 公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-03
1、变压器的负载率的计算公式
(1)复合率二某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷(该时段最大负荷,
(1)平均负荷二某一时段系统电量(该时段运行小时数。
2、示例
已知变压器容量为100KVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
答:已知条件100KVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。
最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流
l=100/1.732x0.4=144A
负载率等于平均电流,除以额定电流。变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%
变压器负载率的数值规律:(1)负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用 损耗比越小的变压器:负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电 能越小,要选用损耗比越大的变压器,
(2)将负载曲线的平行负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按阳=(1/R)1/2计算。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-08-30
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。
解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.
⑵二次相电压为U= =231V=Ua=Ub=Uc。
⑶相电流等线电流I=288.68A=Ia=Ib=Ic
⑷每相视在功率为Sa=Sb=Sc=Ua×Ia=231×288.68=66.67 Kva
⑸每相有功功率为Pa=Pb=Pc=.66.67×0.8=53.33 kW
2.⑴实测得Ia`=278.29A. COSφ=0.7
Pa`=231×278.29×0.7=45kW
⑵实测得Ib`=270.56A. COSφ=0.8
Pb`=231×270.56×0.8=50kW
⑶实测得Ic`=229.18A. COSφ=0.85
Pc`=231×229.18×0.85=45kW
3. 负载率βa、βb、βc
⑴βa=45/53.33×100%=84%
⑵βb=50/53.33×100%=94%
⑶βb=45/53.33×100%=84%