答:
1、变压器的负载率的计算公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷
;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
负载率
怎么算啊?
答:
配电变压器负载率的计算公式及方法:
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V.
一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.⑵二次相电压为U= =231...
变压器
的
负载率
如何
计算
答:
变压器负载率
=实际负载功率/允许负载功率.
配电
变压器负载率
的
计算
公式
答:
变压器的负载率的计算公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷
;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器...
变压器
的
负载率
是多少?
答:
首先,我们需要明确变压器负载率的定义,
即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比
。具体计算公式是:负载率=(实际负荷/额定容量)*100%。例如,一个额定容量为1000千伏安的变压器,实际承载800千伏安的负荷,则其负载率为80%。其次,影响变压器负载率的因素有很多,如变压器的类型、耐热等级、...
什么叫
变压器
的
负载率
?
答:
变压器
实际承担的负荷/其容量=
负载率
。用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。
变压器负载率计算
公式
答:
6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66
%.
配电
变压器负载率
的
计算
公式
答:
配电
变压器
,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。
负载率
,变压器实际容量与额定容量的比值叫负载率,一般是80%左右。
变压器
最大负荷电流
计算
公式是怎样的?
答:
变压器
负荷
计算
公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及
负载率
。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
变压器
的容量和
负载
功率的关系?怎样判断变压器重负荷、超负荷?_百度知 ...
答:
变压器
的
负载率
=变压器的负载功率/(变压器的容量×变压器的功率因数)×100%;一般负载率超过80%是重载,超过100%是过载;