怎么算?
答:
6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率
=(108+103+73)/3/144=66%.
变压器
的
负载率
一般是?
答:
求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率
=(108+103+73)/3/144=66%....
变压器
最大
负载率
是多少?
答:
1、
变压器
的
负载率
的
计算
公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
变压器负载率计算
公式?
答:
配电
变压器负载率
的
计算
公式及方法:一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.⑵二次相电压为U= =231...
配电
变压器负载率
的
计算
公式
答:
变压器
的
负载率
的
计算
公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器...
变压器负载率
是多少
答:
变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压转换成低电压供应给负荷使用。而变压器的负载率也是评价其性能和实际作用的一个重要指标。那么,
变压器负载率
怎么算呢?首先,我们需要明确变压器负载率的定义,即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比。具体
计算
公式是:负载率=(实际负荷/...
变压器
最大负荷电流
计算
公式是怎样的?
答:
变压器
负荷
计算
公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及
负载率
。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
变压器
的
负载率
是多少?
答:
变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压转换成低电压供应给负荷使用。而变压器的负载率也是评价其性能和实际作用的一个重要指标。那么,
变压器负载率
怎么算呢?首先,我们需要明确变压器负载率的定义,即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比。具体
计算
公式是:负载率=(实际负荷/...
变压器负载率的计算,如何
计算变压器负载率
?
答:
实际承担的负荷/其容量=
负载率
。用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。