已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;
负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%.
相似回答
负载率怎么算
啊?
答:
配电
变压器负载率的计算
公式及方法:一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.⑵二次相电压为U= =231...
变压器的负载率
是多少?
答:
首先,我们需要明确变压器负载率的定义,
即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比
。具体计算公式是:负载率=(实际负荷/额定容量)*100%。例如,一个额定容量为1000千伏安的变压器,实际承载800千伏安的负荷,则其负载率为80%。其次,影响变压器负载率的因素有很多,如变压器的类型、耐热等级、...
配变
负载率怎么计算?
答:
负载率计算公式为每个工作周期的工作时间/(工作时间+非工作时间)的值;
变压器实际容量/额定容量 * 100%=负载率
。对伺服电机而言,负载率为“电机在每个工作周期内的工作时间/(工作时间+非工作时间)的比率“。如果负载率低,就允许电机以3倍连续电流短时间运行,从而可以获得比额定连续运行时更大的力...