变压器
的
负载率
的具体
计算
公式?
答:
1、变压器的负载率的计算公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷
;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
如何
计算变压器
的负荷率 比如说我变压器容量8000KVA 我的年耗电量为600...
答:
一般情况下,8000KVA变压器,负载能力约7200KW,每小时设备功率约为60000000/365/24=6849KW,
平均负荷率=6849/7200=95%
。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、...
变压器
的负荷
计算
公式是什么???
答:
变压器负荷计算公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷
,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
配电
变压器负载率
的
计算
公式
答:
变压器的负载率的计算公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷
;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器...
变压器
的
负载率
是多少?
答:
首先,我们需要明确变压器负载率的定义,
即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比
。具体计算公式是:负载率=(实际负荷/额定容量)*100%。例如,一个额定容量为1000千伏安的变压器,实际承载800千伏安的负荷,则其负载率为80%。其次,影响变压器负载率的因素有很多,如变压器的类型、耐热等级、...
配变
负载率
怎么
计算
?
答:
配变负载率=
变压器平均
输出的视在功率/变压器额定容量x100%。变压器的
平均负载率
定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。视在功率是表示交流电器设备容量的量。等于电压有效值和电流有效值的乘积。它相当于在给定电压和电流下所能获得的最大有功功率。额定容量是指主分接下视...
配电
变压器负载率
的
计算
公式是什么?
答:
负荷率=某一时段
(如:
以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷
;平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电...
负载率怎么算
啊?
答:
配电
变压器负载率
的
计算
公式及方法:一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.⑵二次相电压为U= =231...
变压器负载率
简介
答:
通常,为了达到最佳的运行效率,我们可以将负载系数乘以一个大于1的数值,如1.1到1.3之间,然后利用βb的公式,即βb等于1除以R的平方根,来
计算
理想的损耗比。
变压器
的
平均负载率
,指的是在特定时间内,变压器实际输出的视在功率与它额定容量之间的比率。这个比率反映了变压器在实际运行中的负载情况,...
求
变压器负载率
?
答:
U为当时的电压400V,功率因数COSΦ就是无功补偿效果,一般都有0.95,。。那么,P=U*I*COSΦ =400*720*0.95=273600W.每月负载消耗电量月10000W/H,也就有功率P2=10000KW=10000W.
变压器
的
负载率
=(变压器的实际负荷/变压器的最大负荷)*100%=(10000/273600)=0.0365*100%=3.65% ...