答:
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说属于破坏性试验
,它会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又未在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐降低,形成绝缘内部劣化的累积效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,...
变压器
交流耐压试验
击穿原因
答:
1、正常的情况下耐压试验本身就是一种破坏性试验
,不到关键时刻是不做这种实验的;2、该实验电压是为设备或材料或器材绝缘耐受电压的三倍或运行电压的三倍。前者为设备或材料或器材交接试验电压标准,后者为在用的设备或材料或器材试验电压标准;3、如果实验前已知设备或材料或器材绝缘已经老化,则在实验...
工频
交流耐压
需要
试验
1分钟的意义
答:
由于交流耐压试验是破坏性试验
,做的次数不宜过多,耐压时间不宜过长,但由于充电、击穿等过程需要一定时间,所以选定在一分钟
交流耐压
和直流耐压的区别是什么?
答:
耐压测试是一种无破坏性的测试
,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体...
某三相异步电动机的额定电压
为
380V,其
交流耐压试验
电压为( )。求教...
答:
交流耐压试验是破坏性试验
,耐压试验要在专用的试验台上进行,每一个绕组都应轮流对机座做绝缘试验,此时试验电源的一极接在被试绕组的引出线段,而另一极则接在电动机的接地机座上,在试验一个绕组时,其它绕组在电气上都应与接地机座相连接。在绕组对机座及绕组各相之间施加一定值50Hz交流电压,历时1...
交流耐压试验
为什么又称
为破坏性试验
答:
交流耐压试验
尽管有某些缺点,即在较高的交流电压作用下对绝缘尤其是对固体有机绝缘,其绝缘中的一些弱点会更加发展(尚未导致击穿),每次试验对绝缘都要造成新的损伤积累(这种现象称为积累效应),但还必须做此项试验。这是因为电气设备绝缘的各种非
破坏性试验
方法,虽然均能从不同的侧面反映绝缘的状况,...
为何要对电力设备做
交流耐压试验
?
答:
为何要对电力设备做交流耐压试验?
交流耐压试验是
鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。因为交流耐压试验能充分反映电气设备在交流电压下运行时的实际情况,能真实有效地发现绝缘缺陷 ...
请问下做变压器直流耐压实验与
交流耐压
实验 先做哪一个? 为什么? 谢谢...
答:
先作直流耐压,再做
交流耐压
.原因是因为:高压试验的原则是先进行非破坏性试验,再进行破坏性试验.而对于变压器来说:直流耐压的主要目的是进行直流泄露的测量,施加的直流电压较低,基本上属于非破坏性试验.而交流耐压的主要目的是直接考核变压器的主纵绝缘的绝缘强度,施加的交流电压较高,
属于破坏性试验
.故先...
110千伏电力电缆工频
交流耐压试验
30分钟正常吗
答:
110千伏电力电缆工频
交流耐压试验
30分钟不正常。根据查询相关公开信息显示,交流工频
耐压试验属于破坏性试验
,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟,个别项目在5分钟之内。
为什么10kv电缆要做
耐压试验
?
答:
2.电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。
交流耐压试验是破坏性试验
,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。3.击穿试验是测试电器、电气设备、电气装置、电气电路和电气安全用具的过电压耐受能力的主要方法之一。分为频率耐压试验和DC耐压试验。4.工频耐压试验的试验电压为被试设备额定电压的一至...