33问答网
所有问题
当前搜索:
人防地下室防火分区最大面积
下列关于
人民防空地下室
内戊类物品库房
防火分区
允许
最大
建筑
面积
描述正...
答:
参考《人防防火规范》4.1.4可知,
人民防空地下室内戊类物品库房防火分区允许最大建筑面积为1000m2
,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍:局部设置时,增加面积可按该局部面积1倍计算。注意是同时设置自动报警和自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积才增加一倍,只设...
在一般情况下,
人防
工程的
防火分区最大
允许建筑
面积
为( )m2。
答:
【答案】:C 《
人民防空
工程设计防火规范》(GB 50098—2009)第4.1.2条规定,每个
防火分区
的允许
最大
建筑
面积
,除本规范另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
地下人防
工程中电影院、礼堂观众厅,其
防火分区最大
允许建筑
面积
是...
答:
【答案】:A 参考《人防防火规范》4.1.3:“商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:2电影院、礼堂观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于
1000m2
。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加”,故...
地下室
分两期施工,但两期都划分了防火分区,并且
防火分区面积
相互重叠...
答:
设有自动灭火系统的地下室,
防火分区允许最大面积为1000平米.高层建筑内的商业营业厅、展览厅等
,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000平方米,
...
地下人防
工程中,餐饮场所
防火分区最大面积
是多少?具体的相关规范条文...
答:
1000平米以内
。这个地下功能使用的人员聚集场所的建筑防火分区面积是不超过500平米的,如果设置自动喷淋系统的可以面积放大一倍也就是不超过1000平米。
人防
工程
防火分区
到底是500还是2000
答:
地下
车库防烟
分区面积
是不宜大于2000平方,其他场所现行规范是不宜大于500,待实施的防排烟规范好像对防烟分区的面积根据室内净高有所扩大。
建筑
防火分区面积
答:
,每个
分区面积
均不大于1000㎡。三、
地下室
的功能作为地下车库(需要有汽车进、出的坡道联系地面)和设备用房,,且全部加装自动喷淋灭火系统,用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为2个
防火分区
。地下车库和设备用房,防火分区允许的
最大
建筑面积为1000㎡,加装自动喷淋灭火系统可以增加到2000㎡。
地下室防火
设计要求
答:
依据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)5.1 防火和防烟分区 5.1.2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分
防火分区
的允许
最大
建筑
面积
为4000m2;
地下
部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。GB50016...
人防
的
防火
防烟
分区
和建筑构造设计要求?
答:
(五)防火分区宜与防护单元相结合;(六)每个防火分区最大允许使用面积为500m2,自动灭火时加倍;观众厅可扩至
1000m2
,自动灭火时不增加;商业营业厅、展览厅当设有自动灭火系统,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;(七)防烟分区建筑面积不应大于500m2,高度在6m以上时不限,防烟分区不得...
下列关于
人防
工程
防火
设计要求的说法,正确的是( )。
答:
电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于
1000m2
,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加,C 选项错误;消防控制室应采用耐火极限不低于2.0h 的隔墙和1.5h 的楼板与其他场所隔开,D 选项正确;人防工程的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑物的...