位于同一区段内受拉钢筋搭接接头
关于
钢筋搭接接头
面积百分率
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于
同一
连接区段。同一连接
区段内
,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。同一连接区段内,纵向
受拉钢筋搭接接头
...
钢筋接头
面积百分率 ,是什么意思?
答:
在一个
区段内
。所有的接头个数与钢筋的根数之比,于百分比表示,则接头面积百分率。接头面积允许百分率,是
同一
连接区段内,纵向
钢筋搭接接头
面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。用公式可以表示为:纵向
钢筋接头
面积百分率=(钢筋接头处所在的构件的横...
工程
钢筋搭接
的标准
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于
同一
连接区段。同一连接
区段内
,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。同一连接区段内,纵向
受拉钢筋搭接接头
面积百分率应符...
一般框剪结构中梁、板、柱、剪力墙
搭接
率各是多少?
答:
位于同一
连接
区段内
的
受拉钢筋搭接接头
面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25% ;对柱类构件,不宜大于50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于 50% ;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。 并筋采用绑扎搭接连接时,应按每...
...算“
同一
连接
区段内
纵向
受拉钢筋搭接接头
面积百分率为100%”吗...
答:
答:1、先把“同一连接区段”意思搞清:凡接头中点位于连接区段长度内连接接头均属于同一连接区段。2、板筋绑扎搭接
在同一
位置。则肯定同一连接
区段内
,纵向
受拉钢筋搭接接头
面积百分率为100%。3、板筋绑扎搭接在同一位置,这样允许吗?还是从《混凝土结构设计规范》GB50010—2010中截两图,把你的问全...
纵向
受拉钢筋
绑扎
搭接
中“
同一
连接
区段
”如何理解?
答:
因此,
在同一
连 接
区段内
纵向
受拉钢筋
绑扎搭接接头宜相互错开。“同一连接 区段”在GB50010—2010《混凝土结构设计规范》中,包括 两项内容:(1)同一连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭 接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段;(2)同一连接区段内纵向受力
钢筋搭接接头
面积...
钢筋
的
接头
百分率是多少?
答:
1、
钢筋接头
面积百分率是指
在同一
连接
区段内接头钢筋
占总钢筋的比例(系指纵向钢筋)。纵向受力钢筋接头面积百分率 就是一个面上的纵向受力钢筋中经过
搭接
等连接的钢筋根数比上所有钢筋根数的比值。2、百分率一般取25% 50% 和100%。比如50%就是10根钢筋中有5根在同一个地方搭接等连接的,也就是 ...
...1中的
同一
连接
区段内
纵向
受拉钢筋
绑扎
搭接接头
中,有说图示为直径相同...
答:
同一
连接
区段内
纵向受力
钢筋搭接接头
面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(是按钢筋面积百分率而不是接头数量百分率。施工时一般按接头数量百分率,当钢筋为同一规格时,钢筋面积百分率等于
钢筋接头
数量百分率;当钢筋为不同规格时,钢筋面积百分率不等于钢筋接头数量...
11G101图集中
同一
连接
区段内
纵向
受拉钢筋
绑扎
搭接接头
是不是适用于...
答:
答:采用绑扎搭在规范规定的允许情况内,11G101图集中
同一
连接
区段内
纵向
受拉钢筋
绑扎
搭接接头
是不是适用的。但采用绑扎搭在规范规定制约范围内,受拉钢筋绑扎搭接接头是不适用于各种情况的。为什么这么说?因为采用绑扎搭接是受条件制约的。看《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.4.2 轴心受拉及小...
板筋的底
筋在搭接
位置上有什么要求
答:
梁板底筋不准在梁板跨中1/3处搭接,应在支座搭接,梁板上筋不准在支座及支座附近搭接,应在跨中搭接,
位于同一
连接
区段内受拉钢筋
的
搭接接头
面积百分率,对梁,板,墙类构件,不应大于百分之25,对柱类构件,不应大于百分之50。梁板底筋不准在梁板跨中1/3处搭接,假如9米的梁,三等分,也就是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
同一区域内搭接钢筋面积百分率
受扭钢筋长度计算公式
满堂脚手架剪刀撑搭设规范
梁拉筋根数怎么计算
拉筋根数计算公式
全穿插施工封顶后多少天竣工
危险性较大的分部分项工程应由
混凝土分层离析的主要原因是什么
钢筋绑扎搭接接头