低压配电装置的长度大于6m时
配电
房建筑设计规范是怎样的?
答:
4不带可燃油的高、
低压配电装置
和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内;5高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,低压配电室可 设能开启的不临街的自然采光窗;6
长度大于
7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60
m时
,应增加一个出口;7变压器室、配电室的进...
小区
配电
房设计规范有哪些
答:
的自然采光窗,
低压配电
室可 设能开启的不临街的自然采光窗;6
长度大于
7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60
m时
,应增加一个出口;7变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9变配电室的电缆...
如何进行变电系统安全管理
答:
室外变、配电装置与建筑物应保持规定的防火间距。室内充油设备油量60 kg以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内;油量60~600 kg者须装在有防爆隔墙的间隔内; 600 kg以上者应安装在单独的间隔内。 4.通道 变配电站室内各通道应符合要求。高压配电装置
长度大于6m时
,通道应设两个出口;
低压配电装置
两...
家居
配电
如何设计才合理?
答:
墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 墙面线管走向尽可能减少转弯,...
高压电缆和通信电缆分别穿PVC管平行敷设,他们之间的距离在哪个电力规程...
答:
4.3.5设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器。 4.7.3当成排布置的
配电
屏
长度大于6m时
,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。4.9.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级...
安全生产规章制度
答:
高压配电装置
长度大于6m时
,通道应设两个出口;
低压配电装置
两个出口间的距离超过15m时, 应增加出口。 4、配电房内应有良好的通风。门窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网,防止小动物钻入。通向站外的孔洞、沟道应予封堵。 5、配电房的重要部位应设有“止步,高压危险!”等安全警示标志。同时应装有应急照明...
《农村
低压
电力技术规程》
答:
e)
配电
变压器
低压
侧及各出线回路,应装设过流保护,包括:——短路保护;——过负荷保护。f)保护中性线不得装设熔断器或单独的开关
装置
。3.4.7采用IT系统时应满足如下要求:a)配电变压器低压侧及各出线回路均应装设过流保护,包括:——短路保护;——过负荷保护。b)网络内的带电导体严禁直接接地。c)当发生单相接地...
2019年一级消防工程师高频考点汇总【二】
答:
12、建筑高度
超过
50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分
配电装置
。 13、泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道,其
宽度
不能小于0.7m,且操作面不能小于1.5m;当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度
大于
1.8
m时
,需要在操作面处设置操作平台或操作凳。 14、泡沫混合液管道设置在地上时,控制阀...
矿井维修电工复习题
答:
77) 信号
装置的
额定电压不应
超过
( C )V,并需设立独立信号电源变压器和信号指示灯。A、36B 120 C127 D22078) 50μF/400V与100μF/400V进行并联后相当于一个(A)。A、150μF/400V B、75μF/400V C、150μF/800VD、25μF/400V79) 当
配电
系统的电感与补偿电容器发生串联谐振时,呈现(B)阻抗。A、零B...
配点变压器最大多大不用设置高压
配电
室
答:
长度大于
60
m时
,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的
配电
室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。\r\n\r\n第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。\r\n\r\n4.10 对有关专业的要求\r\n\r\n4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
十千伏电缆应做交流耐压试验
配电室长度超过6米
低压配电系统接地
低压配电装置和低压