电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座。一般水走天,电走地,电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准,标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管,标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40。遵循“安全、方便、经济、客观”的原则。
配变电所位置的选择,应符合下列要求:宜接近用电负荷中心;应方便进出线; 应方便设备吊装运输; 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻,配变电所应作屏蔽处理安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电,可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级;不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内;高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室,长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口;电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。