33问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电装置的长度大于6m时
当
低压配电装置
成排布置时,配电屏
长度
最小
超过
( )
m时
,屏后面的通道应设...
答:
【答案】:B 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.7.3条规定,当成排布置的
配电
屏
长度大于6m时
,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
配电装置的长度超过6m时
,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离...
答:
③不对在成排布置的配电屏,
长度超过6m时
,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,分布在通道的两端。当两出口之间的距离超过15m时,其间还要增加出口。④不对在
低压配电
室通道上方裸露带电体不应低于下列数值:a.屏前通道内宽为2. 5m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.2m。
某一工厂设有高、
低压配电
室,下列布置原则中,哪条不符合设计规程规范的...
答:
【答案】:C ABC三项,《
低压配电
设计规范》(GB 50054—2011)第4.2.4条规定,成排布置的配电屏,其
长度超过6m时
,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。D项,《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第4.2.6条规定,配电室通道上方...
低压配电
室最小尺寸是多少?
答:
27.5mx3.5m。
低压配电
柜的外形尺寸:800(W)x 600(D)x 2200(H),配电柜数量为30台,当配电装置的长度大于15m 时,应增加柜后的出口。当
配电装置的长度大于6m 时
,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口,所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。...
动力离变压器的有效距离是多少
答:
第4.2.6条
配电装置的长度大于6m时
,其柜(屏)后通道应设两个出口,
低压配电装置
两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。第4.2.9条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。如箱式(欧式)变电房,应没问题。但由于地方标准、验收标准不统一,...
低压
出线柜一路几米
答:
低压
出线柜一路几米???一头雾水,说清楚些
低压配电
设备布置的规定?
答:
7、当高压及
低压配电
设备设在同一室内时,、且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m.8、成排布置的配电屏,其
长度超过6m时
,、屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,...
建筑电气施工中常见问题?
答:
1、“条文”规定“
配电装置的长度大于6m时
,其柜(屏)后通道应设两个出口”,违规多发生在变压器与低压柜组合布置(或其间虽有间距,但不足一个出口的宽度)的情况下,还有误认为该“条文”仅指
低压配电装置
,忽视了该“条文”同样适用10KV配电装置,在大工程高压柜较多面积紧张的情况下,常发生违规。2、对于长条型的配电...
电气线路的相关知识
答:
一、屏后通道内,裸导电部分的高度低于2.3米时,应加遮护,遮护后通道高度不应低于1.9米;遮护后的通道宽度应符合本规范第3.1.5条的要求。二、跨越屏前通道的裸导电部分,其高度不应低于2.5米。第3.1.7条
配电装置的长度大于6米时
,其屏后应设两个通向本室或其它房间的出口,如两个出口...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电
房
答:
第4.2.6条
配电装置的长度大于6m时
,其柜(屏)后通道应设两个出口,
低压配电装置
两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。第4.2.7条高压配电室内各种通道最小宽度,应符合表4.2.7的规定。表4.2.7高压配电室内各种通道最小宽度(mm)开关柜布置方式柜后维护通道柜前操作通道固定式手车式单排布置8001500单车长度+1200...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电装置排列长度超过多少米
配电装置的长度超过6米
配电装置大于6米
内部导线连接的最佳方法是
低压柜超过多少米增加出口
国家电网投资延伸到客户红线
工地配电房标准尺寸图
配电装置单列与双列布置
配电柜两侧通道数量的要求