33问答网
所有问题
当前搜索:
侧压力怎么算
侧压力计算
公式是什么?
答:
侧压力计算公式是该物体受力侧面积×压强=该物体所受侧向力
。侧压力是一个常见的物理指标,是指某种物体的侧向面所受的外力大小,有单位面积上所的力、也有某特定的物体侧面所受的载荷力。需要说明的是侧面力不一定是水平向的,也可能是竖向的或者是一定倾斜角的,这与该物体的主力面的界定有关。这...
侧压力计算
公式
答:
土压力呈三角形分布,顶端压强为0,底部压强=1/3(主动土压力系数)×18(容重)×10(高度)=60kPa
;每延米的土侧压力=1/2×60×10=300kN/m
侧压力
的大小
如何计算
?
答:
混凝土
侧压力
的
计算
(取两式中教小值):F=0.22γctoβ1β2V∧½F=γc H 式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;γc——混凝土的重力密度,kN/m ;to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝土的温度℃);V...
水的
侧压力怎么计算
答:
计算:p=ρgh(p是压强
,ρ是液体密度,水的密度为1×10^3kg/m^3,g是重力加速度取9.8 N/kg,h是取压点到液面高度)。水的侧压力就是水在当前高度的压强。在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积。减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力或在压力不...
混凝土
侧压力
取值
答:
模板侧压力一般根据两个计算公式进行计算即:
式一:F =0.22γCTOβ1β2V0.5式二:F=γCH式一是根据砼浇筑高度有效压头进行计算
,即任意高度模板侧压力的最大值。浇筑速度较慢,将造成下部砼已经初凝,初凝部分对模板的侧压可以不作为考虑,故在有效压头以外,不进行考虑。计算式中根据浇筑速度及...
土的
侧压力
是
怎么算
的?
答:
顶部无堆载,地下水位深于10m,土壤容重=18kN/m3,内摩擦角=30°,内聚力=0。那么,主动土压力系数=tan(45°-30°/2)^2=1/3;土压力呈三角形分布,顶端压强为0,底部压强=1/3(主动土压力系数)×18(容重)×10(高度)=60kPa;每延米的土
侧压力
=1/2×60×10=300kN/m。
侧压力
具体指什么,
怎样计算
?
答:
侧压力
是一个常见的物理指标,是指某种物体的侧向面所受的外力大小,有单位面积上所的力、也有某特定的物体侧面所受的载荷力。需要说明的是侧面力不一定是水平向的,也可能是竖向的或者是一定倾斜角的,这与该物体的主力面的界定有关。这与物体表面的形状有关,简单的
计算
公式是 该物体受力侧面积×...
侧向水
压力怎么计算
答:
水的
侧压力
就是水在当前高度的压强。p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为1×10^3kg/m^3,g是重力加速度取9.8 N/kg,h是取压点到液面高度);一般自来水水压是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤 1MPA=10公斤水压2~3MPa 1MPa=10kg/平方厘米 MPa兆帕为新单位 依照自来水供水规范,龙头水...
土的
侧压力
是
怎么计算的
?
答:
假设一个最简单的条件:土的
侧压力
为主动土压力,顶部无堆载,地下水位深于10m,土壤容重=18kN/m3,内摩擦角=30°,内聚力=0。那么,主动土压力系数=tan(45°-30°/2)^2=1/3;土压力呈三角形分布,顶端压强为0,底部压强=1/3(主动土压力系数)×18(容重)×10(高度)=60kPa;每...
混凝土
侧压力计算
方法?
答:
砼的
侧压力
通俗的说就是帕斯卡定律的实际体现。公式为p=ρgh,p为单位面积上受的力(压强)、ρ为液体密度、g是常量、h是液体高度。我们可以把浇筑时的砼看做一种液体,砼的密度是一定的,那么浇筑时侧压力只与模板的高度成正比,比如说,50公分厚的筏板基础,不论它有多长多宽、哪怕它有1万方砼...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水压力计算公式
侧压计算公式6个
侧压力公式是什么
边坡侧压力计算
侧压力计算公式
水对侧面的压力怎么算
5米直角下挖土方侧压多少
混凝土侧压力的计算
1米高混凝土侧压力