怎么检测?电阻值应不超过多少才合格?
答:
钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷
保护接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应
不大于接地电阻
1欧。
为什么电力系统中中性点
接地接地电阻不能大于
4欧
答:
当设备漏电时,如果人接触,就形成两个回路,一路经过接地体,一路经过人。人的电阻小的500至2000欧,电阻小通过电流就打,小
的接地电阻
更
能保护
人的安全。
配电变压器
接地电阻
为什么
不能
过大?
答:
一般情况下,接地电阻越小越好,因此要求100千伏安及以上的变压器
的接地电阻不
应
大于
4欧,100千伏安以下的变压器不应大于10欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。在农村,测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,现将测量方法介绍...
安防设备做防雷时
接地电阻
应小于多少
答:
接地电阻
小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和
保护接地
在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地
不能
再合为一。
机房接地系统一般
接地电阻
要小于
答:
交流工作地是中性点可靠地接地。当中性点不接地时,若一相碰地而人又触及另一相时,人体所受到的接触电压将超过相电压,而当中性点接地时,且中性点
的接地电阻
很小,则人体受到电压相当于相电压;同时若中性点不接地时,由于中性点对地的杂散抗阻很大,因此接地电流很小;相应的
保护
设备
不能
迅速切断电源...
施工现场塔吊防雷装置
的接地电阻
是多少
答:
施工现场塔式起重机(塔吊)防雷
接地电阻
应
不大于
4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9 避雷
保护
为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机...
安全地线,屏蔽地线,防雷
地线电阻
测试
答:
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷
保护
地
的接地电阻不
应
大于
10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率...
为什么规定重复
接地
阻值要小于10欧姆,如何计算得来?
答:
GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T 21714 - 2008 第3 部分规定小于10欧;建筑物防雷要求不大于10欧,低压电力要求
不大于
10欧,电子信息系统要求不大于4欧,计算机机房要求不大于1欧。
接地电阻
并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的...
为什么规定重复
接地
阻值要小于10欧姆,如何计算得来?
答:
GB50057第4.2.2规定小于10欧;GB/T21714-2008第3部分规定小于10欧;建筑物防雷要求不大于10欧,低压电力要求
不大于
10欧,电子信息系统要求不大于4欧,计算机机房要求不大于1欧。
接地电阻
并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的电阻值。
机房接地系统,一般
接地电阻
要小于?
答:
交流工作地是中性点可靠地接地。当中性点不接地时,若一相碰地而人又触及另一相时,人体所受到的接触电压将超过相电压,而当中性点接地时,且中性点
的接地电阻
很小,则人体受到电压相当于相电压;同时若中性点不接地时,由于中性点对地的杂散抗阻很大,因此接地电流很小;相应的
保护
设备
不能
迅速切断电源...