33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地的接地电阻不能大于
户外输送易燃气体的管道,每处
接地电阻不大于
多少欧?
答:
30m—40m 应接地,
接地电阻不大于
20Ω 。③当管道连接点(弯头、阀门、法兰盘等),
不能
保持良好的电气接触时,应用金属线跨接。④接地引下线可利用金属支架。若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线;若是非金属支架,必须另作引下线。⑤接地装置可利用电气设备
保护接地的
装置。
机房防雷
接地电阻
是多少欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷
保护接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)应
不大于接地电阻
1欧。因此如果是单独的...
施工现场临时用电
接地电阻
是多少?
答:
重复
接地电阻
值不
大于
10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复
接地的接地
极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,
不能
随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
防雷接地与
保护接地
合用接地装置时,
接地电阻不
应
大于
10Ω,错在了哪里...
答:
防雷接地
不
允许与
保护接地
合用!雷电的瞬时电流很大。
接地电阻
按10欧计算,100安就是1千伏,这一千伏通过
地线可能
使正在使用电器的人被电击!
...线圈接地方式,则所要求的变电站
接地电阻不
应
大于
:()
答:
但不应
大于
4Ω,且
保护接地
接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用
的接地
网入地对称电流(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站
接地电阻不
应大于4Ω。
在线电压380V
的接地
系统中,一般要求工作
接地电阻不
超过( )Ω。_百度...
答:
【答案】:D 在380V不接地低压配电网中,为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般要求
保护接地电阻
RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100kV A时,可以放宽到RE≤10Ω。
家用的
保护地线
可以接在房屋的基础地网铁上吗?
答:
你好:1,安全规程规定,接地极
的接地电阻不能大于
4Ω ;还规定同一供电系统不允许同时采用保护接零和
保护接地
。2,供电系统中,同时采用两种保护方式,一旦发生漏电,会产生反击电压,非常危险的,应该统一使用保护零线。
防静电
的接地电阻
要求
不大于
答:
防静电
的接地电阻
要求
不大于
100欧。防静电接地是为防止静电对易燃油、天然气储蓄罐和管道等的危险作用而设的接地。电子行业为降低静电放电损害等而采取的措施。防静电的接地装置,可与电气设备的工作、
保护
和重复接地装置共用。其接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。连接应当可靠,不得有任何中断...
重复接地体
的接地电阻
是多少呢?
答:
工作接地电阻值和
保护接地
电阻值
不大于
4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复
接地的接地电阻
小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
防雷接地与电气
保护接地
共用时,
接地电阻
要求是多少?
答:
与闭合环形接地连成一体。2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当
不能
满足上述要求时,应与防雷接地和
保护接地
连在一起,其冲击
接地电阻不
应
大于
1Ω。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜