33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地的接地电阻不能大于
施工现场临时用电
接地电阻
是多少?
答:
重复
接地电阻
值不
大于
10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复
接地的接地
极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,
不能
随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
系统
接地电阻
要求小于1欧姆正常吗
答:
系统
接地电阻
要求小于1欧姆正常。根据查询相关信息显示精密的仪器,国家规定,接地电阻应该不大于一欧姆,如果是电气设备,金属外壳与大地连接做的
保护接地不能大于
四欧姆,防雷接地不能大于十欧姆。
防雷接地与
保护接地
合用接地装置时,
接地电阻不
应
大于
10Ω,错在了哪里...
答:
防雷接地
不
允许与
保护接地
合用!雷电的瞬时电流很大。
接地电阻
按10欧计算,100安就是1千伏,这一千伏通过
地线可能
使正在使用电器的人被电击!
机房防雷
接地电阻
是多少欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷
保护接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)应
不大于接地电阻
1欧。因此如果是单独的...
施工现场临时用电
接地电阻
是多少?
答:
重复
接地电阻
值不
大于
变压器中性点接地与重复接地电阻值要求不一样。原因如下 一、变压器中性点接地的要求 1、变压器低压侧中性点接地电阻应该在0.5~10欧姆之间。
保护接地
电阻不能大于4欧姆。2、 变压器中性点直接
接地的接地电阻不能大于
4欧姆 3、电力设备试验规程规定:100KV以下的变压器接地点电阻不大于10欧姆,100KV以上 的...
防雷接地与电气
保护接地
共用时,
接地电阻
要求是多少?
答:
与闭合环形接地连成一体。2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当
不能
满足上述要求时,应与防雷接地和
保护接地
连在一起,其冲击
接地电阻不
应
大于
1Ω。
防静电
的接地电阻
要求
不大于
答:
防静电
的接地电阻
要求
不大于
100欧。防静电接地是为防止静电对易燃油、天然气储蓄罐和管道等的危险作用而设的接地。电子行业为降低静电放电损害等而采取的措施。防静电的接地装置,可与电气设备的工作、
保护
和重复接地装置共用。其接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。连接应当可靠,不得有任何中断...
重复接地体
的接地电阻
是多少呢?
答:
工作接地电阻值和
保护接地
电阻值
不大于
4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复
接地的接地电阻
小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
按消防验收规范来规定:消防
接地电阻
是多大啊
答:
消防系统
接地电阻
要求如下:1、火灾自动报警系统设计规范 2、采用专用接地装置时,接地电阻值不应
大于
4Ω 3、采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。正负极对地电阻没有阻值要求,一般报警主机对回路接地都是有报警的,所以要保证线路对地绝缘。