重复接地体的接地电阻是多少呢?

如题所述

工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑,第一类防雷建筑(生产保存炸药火药,)接地电阻小于10Ω,第三类防雷建筑(普通建筑)小于30Ω。变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。接地地点

(1)室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。

(2)高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。

(3)电缆或架空线路……

另外资料请参考:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等定义工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地。重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。

第2个回答  2018-01-06

接地电阻并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的电阻值。接地电阻越小,当有设备漏电或者有雷电信号是,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。在保护接零的供电系统中,为防止保护零线断线而产生的危险,将保护零线在线路的终端,分支点在一次重复接地称为重复接地。当电源总容量在100KW(KVA)以上的发电机或变压器供电系统的重复接地电阻小于10欧,电源总容量在100KW(KVA)以下的发电机或变压器供电系统,重复接地电阻小于30欧。