重复接地电阻不得大于
工作接地电阻不得大于
6Ω
,
重复接地电阻不得大于
10Ω。()
答:
工作接地电阻不得大于
6Ω
,
重复接地电阻不得大于10Ω
。()A.正确 B.错误 正确答案:B
一般
重复接地电阻不得大于
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω
;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω.
在某个施工现场供电系统中PE线上每处
重复接地
的
接地电阻
值
不应大于
?
答:
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 第5.3.2条规定:每一处重复接地装置的接地电阻值
不应大于10欧姆
重复接地电阻不得大于
多少
答:
重复接地电阻不得大于接地电阻1欧姆
。独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所...
为多少每个
重复接地
装置的
接地电阻
值
答:
为多少每个
重复接地
装置的接地电阻值 一、经常移动及手持式电气设备的
接地电阻不得超过
10Ω;二、判断根据:施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采...
重复接地电阻
一般
不大于
多少欧母
答:
重复接地电阻
一般
不大于
10欧姆,南方要求不大于4欧姆。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
施工现场用电工程中,pe线上每处
重复接地
的
接地电阻
值
不应大于
( )。
答:
在施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地
的
接地电阻
值
应不大于
4Ω。这是因为,施工现场用电工程所用的电器及设备中有大量的金属外壳,这些设备和金属结构如果没有准确接地,有可能会因漏电等问题导致触电等危险。在用电工程中,PE线上的接地电阻值是电气安全的重要指标之一,它的符合相应标准和达到...
重复接地电阻不得大于
多少
答:
重复接地电阻不得大于
10欧姆。重复接地电阻作用如下:一、降低漏电设备的对地电压。如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。二、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间。由于重复接地和工作...
重复接地
的
接地电阻
要求小于多少欧姆?
答:
你好:变压器中性点接地电阻不能大于 4Ω ,电力线路中的
重复接地电阻不能大于
10Ω。
某施工现场用电工程,PE线的
重复接地
点
不应
少于( )
答:
【好处】当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一处重复接地装置的
接地电阻
值
不应大于
10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω...