简述施工现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及
接地电阻
要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点
超过
50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻应不大于
10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
电气设备
接地电阻
标准值
不应大于
多少?
答:
或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作
接地电阻
值
不得大于
10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。2、IN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复...
重复接地
是指将变压器零线多点接地
答:
重复接地是指在中性点直接接地的系统中,在零线干线的一处或多处用金属线连接到接地装置上。低压三相四线中性点直接接地线路中,施工单位在安装时应将零线干线和配电线路支线的端子接地,零线干线每隔1km接地一次。对于接地点超过50米的配电线路,接至用户的零线仍应重复接地,
重复接地电阻不应大于
10欧姆。
...容量在100kw以下时,设备接地的
接地电阻 不应超过
多少
答:
对于低压配网,配电容量在100kw以下时,设备接地的
接地电阻不应超过
10 Ω。保护接地电阻值4欧;
重复接地电阻
值10欧;工作接地电阻值容量100KVA以下变压器为10欧,容量100KVA以上变压器4欧。单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于400单...
塔吊
重复接地电阻
是多少?
答:
二、《塔式起重机安全规程》GB 5144—2006 8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。
重复接地电阻不大于
l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘
电阻不应
小于0.5...
什么是
重复接地
?
接地电阻
是多少欧姆?
答:
可能对
接地电阻
有更为严格的要求,以确保电气系统的安全可靠运行。综上所述,
重复接地
的接地电阻一般要求小于10Ω,这是为了保证接地系统的有效性和电气安全。在电气系统设计、施工和验收过程中,应严格遵守相关标准和规范,确保接地电阻符合要求,提高电气设备和人身安全的保障水平。
重复接地电阻
值标准是多少
答:
具体的重复接地电阻值标准可能会根据不同的地区和国家的规定而有所不同。例如,在美国,一些州规定,商业和工业设备的
重复接地电阻不能超过
0.5欧姆。在欧洲,一些国家则可能将这个值限制在1-2欧姆之间。影响重复接地电阻值的因素 1、土壤类型:不同的土壤类型对接地电阻值的影响是不同的。例如,沙质...
施工现场临时用电
接地电阻
是多少?
答:
重复接地电阻
值不
大于
10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,
不能
随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
低压电气设备保护
接地电阻不大于
答:
低压电力设备接地装置的
接地电阻不应超过
4欧姆。当使用同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100KVA时,
接地电阻不应大于
10欧姆。在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,移动供电设备除外。架空线路干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应
重复接地
...
建筑施工现场临电规定
电阻
值是多少
答:
工作接地电阻不得大于4Ω,
重复接地电阻不得大于
10Ω,防雷接地电阻不得大于30Ω。具体可查阅《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005