33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地的接地电阻不能大于
煤矿安全规程规定接地网上任一
保护接地
点
接地电阻
值不得超过多少欧姆...
答:
煤矿安全规程规定接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过 2 欧姆
。《煤矿安全规程》第483条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动手持式和手持式电气设备至局部接地之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。
低压电器设备
保护接地电阻不大于
()
答:
低压电器设备保护接地电阻通常不大于4&Omega
;,在一些特殊情况下,可能要求不大于10Ω,但4Ω是最常见和最为推荐的标准。保护接地是为了确保电器设备在绝缘损坏或发生其他故障时,金属外壳或构架等不带危险电压,从而保护人身安全。接地电阻的大小直接关系到接地系统的有效性。如果接地电阻过大,...
保护
零线
接地电阻不
应
大于
Ω。
答:
在TN系统中,
保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
保护接地的接地电阻不能大于
答:
在保护接地方面,接地电阻的值也是至关重要的。保护接地是指将设备的金属外壳连接到接地系统,以保护人员免受电击。如果接地电阻过大,可能会导致电流无法正常地流回接地系统,从而增加电击的风险。因此,
保护接地的接地电阻
必须小于规定的标准。为了确保接地系统的质量,需要定期测试接地电阻,并在必要时采取...
变压器
接地电阻
允许值是多少?有哪些方法可以调解电阻值高?
答:
变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.
保护接地的接地电阻
应
不能大于
4欧姆.1、要有足够的深度.2、在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数 3、在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料 4、在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法....
接地电阻
一般不得
大于
多少欧姆
答:
低压电气设备
保护接地电阻不大于
4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地...
为工作
接地的接地电阻
一般不应超过多少
答:
1、低压电气设备
保护接地电阻不大于
4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
在某个施工现场供电系统中PE线上每处重复
接地的接地电阻
值不应
大于
?
答:
在TN系统中,
保护
零线每一处重复接地装置
的接地电阻
值不应
大于
10欧姆 参考资料:施工现场临时用电安全技术规范
在安接地线时
接地电阻不
得
大于
多少欧坶
答:
6 共用接地体(联合接地)应
不大于接地
电阻1欧。【避雷针的地线属于防雷
保护接地
,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针
的接地电阻
比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的...
要求低压电气设备
接地电阻不
超过多少欧
答:
依据《工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ 65-83》第4.2.1条 低压电力设备接地装置
的接地电阻
,不宜超过4欧。 使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,
接地电阻不
宜
大于
10欧。第4.2.2条 中性点直接
接地的
低压力网中,采用接零
保护
时,零线宜在电源...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻4欧和10欧
保护接零接地电阻不得大于
保护接地电阻值应不大于多少
接地电阻最大不能超过多少
在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。
保护接地电阻不大于多少欧姆
各种接地电阻不得大于多少
保护接地电阻规范值是多少
几种接地电阻的要求