33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地的接地电阻不能大于
接地
标准国家规范
答:
保护接地
要求:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。接地网上任一保护接地点
的接地电阻不
得超过2Ω。保护接地标准:1、主接地:(1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部...
要求低压电气设备
接地电阻不
超过多少欧
答:
依据《工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ 65-83》第4.2.1条 低压电力设备接地装置
的接地电阻
,不宜超过4欧。 使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,
接地电阻不
宜
大于
10欧。第4.2.2条 中性点直接
接地的
低压力网中,采用接零
保护
时,零线宜在电源...
为工作
接地的接地电阻
一般不应超过多少
答:
1、低压电气设备
保护接地电阻不大于
4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
施工现场用电工程中,pe线上每处重复
接地的接地电阻
值不应
大于
( )。
答:
在施工现场用电工程中,PE线上每处重复
接地的接地电阻
值应
不大于
4Ω。这是因为,施工现场用电工程所用的电器及设备中有大量的金属外壳,这些设备和金属结构如果没有准确接地,有可能会因漏电等问题导致触电等危险。在用电工程中,PE线上的接地电阻值是电气安全的重要指标之一,它的符合相应标准和达到...
防雷
接地电阻
要求
答:
第14.2.3条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,
接地电阻不
宜
大于
10Ω。第14.2.10条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。电力和信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。接地电阻不宜大于20Ω。电缆与架空线路的连接处,应装设过电压
保护
器。...
其防雷
接地电阻
值不得
大于
多少欧姆
答:
防雷
接地电阻
值不得大10欧姆。
工作
接地的接地电阻
一般不应超过多少欧
答:
1、低压电气设备
保护接地电阻不大于
4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
低压电气设备
保护接地电阻不大于
答:
当使用同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100KVA时,
接地电阻不
应
大于
10欧姆。在中性点直接
接地的
低压网络中,采用接零
保护
时,零线应在电源处接地,移动供电设备除外。架空线路干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆、架空线引入车间或大型建筑物时,零线应...
井下接地网上任一
保护接地
点
的接地电阻
值不得超过
答:
不得超过4欧姆。井下接地网是指煤矿等井下工作场所中设置的用于保护人员和设备安全的接地设施,井下接地网上任一
保护接地
点
的接地电阻
值不得超过4欧姆,其作用是将井下电气设备的漏电流迅速引入地面,以防止触电事故的发生。
电气设备
接地电阻
标准值不应
大于
多少
答:
1、防雷接地的电阻小于1欧,
不能
与防雷接地连接。2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合
接地的电阻不大于接地电阻
1欧。4、避雷针的地线属于防雷
保护接地
,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气设备的接地有哪些要求
接地线接地电阻不得大于
接地电阻大于10欧姆
摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。
中性点不接地系统发生单相接地
负荷开关具有灭弧装置,可以切断
在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。
从复地的接地电阻不能大于
为了实现对短路的保护