33问答网
所有问题
当前搜索:
全电缆三相全换位敷设
电缆敷设
的施工工艺是怎样的?
答:
工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—
电缆敷设
。(1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。(2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。(3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆...
电缆
线路
敷设
要求
答:
1. 波浪形埋深:为保证
电缆
线路安全,埋深需大于0.7米,并形成波浪形。同时,应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB 50168—2018),确保聚氯乙烯绝缘电力电缆顺利
敷设
。2. 软土或砂层保护:在电缆周围铺设至少100mm厚的软土或砂层,以保护电缆不受损害。3. 管道内径和外径比:管道内径...
高压架空线路为什么隔一段距离就要换相序,在隔一段距离在换回来?望高...
答:
线路通过电流就会产生感抗,
三相
线路不仅自身有感抗,互相之间也会相互影响产生外感抗。高压架空线路中的三根导线位置不同,每根导线对于另外两相导线的影响是不同的,为了平衡三相线路的感抗,需要将三根导线不断地
换位
。但凡三相供电系统采用单相
电线
或
电缆
供电的回路,都应当采用换位这种导线
敷设
方式。
电缆
线路
敷设
的基本要求有哪些
答:
1.
电缆敷设
前,应检查电缆的型号、绝缘状况和外观,确保正确完好。在直埋和水下敷设前,电缆需通过直流耐压试验。2. 单芯电缆在
三相
系统中应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),并用绑带扎紧,避免松散,以减少损耗。3. 在三相四线制系统中,禁止使用三芯电缆外加单芯电缆或
电线
作为...
我已经铺设了
三相
四线制
电缆
,怎样才能达到安全性
答:
把
电缆
深埋(1米一下)、或是架空(离地面2米以上)、在地面的话穿到铁管里面,并固定在墙根等部位。
电缆
线路
敷设
安全技术措施?
答:
电缆
线路
敷设
的安全技术措施包括以下几个关键点:1. 电缆的选择:必须包含所有工作芯线以及保护零线或保护线芯线。对于需要
三相
四线制配电的电缆线路,必须使用五芯电缆,其中淡蓝色芯线用作N线,绿/黄双色芯线用作PE线,且不得混淆使用。2. 电缆截面:应根据JGJ46—2005规范中第7.1.3条的规定来...
电力
电缆敷设
的基本要求是什么?
答:
电力
电缆敷设
的基本要求如下:(1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。(2)
三相
系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用...
电缆敷设
要求有哪些?
答:
1 电缆应
敷设
于壕沟里,并应沿
电缆全
长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立...
什么是
电缆敷设
答:
电缆敷设
是指沿经勘査的路由布放、安装电缆以形成电缆线路的过程。根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。长途通信电缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式。市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美观等,一般采用...
铝芯
三相
四线
电缆
常埋地下可以吗
答:
是说铝芯
三相
四线
电缆
可以直接埋设于地下吗?答案是可以的,但需要满足一些特定条件。首先,应选择具有防机械损伤能力的电缆,如带有钢铠的YJLV22或VLV22电缆。直接埋设电缆的路径选择应遵循一定规定,避开强腐蚀性物质或电化学腐蚀严重的地方,以及白蚁危害区域、热源影响和易受外力损伤的区域。电缆的直埋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单芯三相电缆怎么铺设
电缆敷设机使用方法
边坡上敷设电缆
三相架空输电线路导线换位的目的是
电线电缆敷设规范
单芯电缆为什么要全换位
电缆敷设
直埋电缆敷设