冷却塔循环水泵出口压力多大
请问:如何确定中央空调
冷却
水
循环
系统
水泵
进出水压差? 真的如一些人说...
答:
若水泵在地下室,与冷却塔蓄水盘高度差110米,则水泵不开的情况下,
进水出水压力均为1.1MPA
。若是冷冻水封闭循环系统。水泵回水压力表安装位置与水泵回水口之间有阀门,且阀门关闭,也有这个可能。否则就是压力表坏了,把两个压力表对换一下就知道了。水泵应用在中央空调循环水系统上,水泵的出水压力肯...
计算
循环水泵
停止时,a点所受到的
压力
为多少mh2o
答:
一般为7~10mH2O
;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。 冷却水泵扬程的组成制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O 3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O4.回水过滤器阻力,一般为3~5m...
暖通空调系统
水泵
分类与选型计算?
答:
冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。(3)补水泵扬程:扬程为定压点...
请帮忙:
冷却
水
循环水泵
的扬程问题
答:
系统无法循环,水泵扬程是高度差加上管路所损耗掉的扬程,你的扬程大约在50米左右,
工作压力在0.5MPa左右
。
泵的
选用
答:
冷却塔 20~80 不同喷雾压力 冷热水盘管 20~50 水流速度在0.8~1.5m/s左右
热交换器 20~50 风机盘管机组 10~20 风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右 自动控制阀 30~50 冷却塔冷却水量可以按下式计算:(10-14)式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍...
简述空压机
冷却
系统设备对冷却水的要求有哪些
答:
一般要求用软化水,防止在使用中结垢影响传热,还可以添加防冻液,防止冬天冻坏机体。
什么是
冷却塔
啊?
答:
热水自主机房通过
水泵
以一定的
压力
经过管道、横喉、曲喉、中心喉将
循环
水压至
冷却塔
的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入...
20万大卡冷冻机配
多大泵
?
答:
对于泵流量,应大于
循环
冷量,即20万大卡,设备总冷量(KW)×860(大卡)÷(温差5度)=水流量,即40m³/h;对于
泵压力
要根据冷凝器阻力、
冷却塔
喷头压力、回水过滤器阻力,制冷水管阻力等,再加上位置高度扬程,一般21-25mh2o,如果麻烦可咨询下凯德利冷水机,它们技术王总专业。
50吨
冷却塔
配
多大
流量
水泵
合适?
答:
这是
冷却塔
的补水量,也就是
循环
水的消耗量。循环水的流量则由冷却塔的冷却能力和进出水温度差决定,即:Q=50×10^4/(1000×1×5)=10 m3/h 这是冷却塔的设计流量,实际流量可能会有一定的偏差。选用
水泵
时要考虑到系统的阻力和安全系数,一般要留有10%~20%的余量。扬程则要根据冷却塔的高度...
怎样计算
冷却塔
的
循环
水量呢?
答:
计算
冷却塔
的
循环
水量需要考虑多个因素,包括冷却塔的设计参数、环境条件、所需冷却负荷等。一般来说,计算冷却塔的循环水量需要遵循以下步骤:确定冷却塔的设计参数,包括进口水温、
出口
水温、设计湿球温度、设计干球温度等。确定环境条件,包括大气湿度、大气
压力
、海拔高度等。确定所需冷却负荷,即需要冷却...