50吨冷却塔配多大流量水泵合适?

如题所述

冷却塔的补水量可以根据以下公式计算:

Qm=Qe+Qw+Qb

式中:

Qm:冷却塔水量损失

Qe:蒸发水量损失

Qw:风吹水量损失

Qb:排污水量损失

其中,蒸发损失水量 Qe= (0.001+0.00002θ)ΔtQ,风吹损失量为 Qw= (0.2%~0.3%)Q,排污和渗漏损失与循环冷却水的浓缩倍数N有关,N =Cr/Cm=Qm/ (Qw+Qb)= ( Qe+ Qw+Qb)/ ( Qw+Qb)。

如果已知冷却塔的冷却能力为50吨,即每小时需要带走50×10^4 kcal的热量,假设进出水温度差为5℃,空气干球温度为30℃,浓缩倍数为5,则可以估算出:

Qe= (0.001+0.00002×30)×5×50=1.65 m3/h

Qw= 0.25%×50=0.125 m3/h

N =5= ( Qe+ Qw+Qb)/ ( Qw+Qb)

解得 Qb=0.275 m3/h

所以 Qm=1.65+0.125+0.275=2.05 m3/h

这是冷却塔的补水量,也就是循环水的消耗量。循环水的流量则由冷却塔的冷却能力和进出水温度差决定,即:

Q=50×10^4/(1000×1×5)=10 m3/h

这是冷却塔的设计流量,实际流量可能会有一定的偏差。选用水泵时要考虑到系统的阻力和安全系数,一般要留有10%~20%的余量。扬程则要根据冷却塔的高度和管道的摩擦损失来确定,一般要高于冷却塔顶部的高度。具体的水泵型号要根据市场上的供应情况来选择。希望这些信息对你有帮助。