33问答网
所有问题
当前搜索:
冷却塔湿球温度计算公式
工业型
冷却塔
150t/h降温多少度
答:
利欣特冷却塔能降的温度=(你的设备出水温度—湿球温度)除以2
。如您需要了解更多问题,可向利欣特客服咨询。
冷却塔
出水
温度
答:
冷却塔的出水温度跟外气的湿球温度有直接的关系,一般来说,
水塔的出水温度=湿球温度+3~4度是可以容易做到的
。比如冷却水塔的标准工况:湿球温度28度,进出水温为37/32度,其出水温度与湿球温度相差4度。
如何选择
冷却塔
设计所需的气象参数
答:
湿球温度:τ =28℃
(方形和普通型为27℃)冷却塔设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃ 3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃ 4.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃ ...
各位能帮我解答一下吗?
答:
使用能量平衡计算:根据能量平衡原理,我们可以得出以下公式:
m1 * Cp1 * (T1 - T_out) = m2 * Cp2 * (T_out - T2)其中
,m1和m2分别是进入冷却塔的空气和水的质量,Cp1和Cp2分别是空气和水的定压比热容,T1是空气进入冷却塔的温度(30℃),T_out是冷却塔出口的温度(不超过30℃),T2...
夏季高温对
冷却塔
效率有影响吗
答:
先请看下列公式:
冷幅宽=T上塔-T出塔 冷幅高=T上塔-T湿球 塔效=冷幅宽/冷幅高
夏季高温高湿,会导致冷却塔效率下降,回水温度与湿球温度的逼近度增大,也就是冷却效果不好。补充:冷却塔理想冷却温度(也就是回水温度)并非当时的气温,也非湿球温度,而是高于湿球温度2-3℃,这个值也叫...
冷却塔
进水
温度
和周边空气温度
答:
这样跟你说吧,
冷却塔
主要是靠空气带走热量的装置,跟空气的一个热传递,周围风的温度,也就是干球温度,但是最重要一点是,风机加快空气流,部分水转化成气态,这个过程吸收大量热量,被风机带走。而冷却塔在开启工作中,达到饱和最低温度是
湿球温度
。
冷却塔
作为过渡季免费供冷时,室外
温度
多少度时开启较划算,这个温度怎么...
答:
需要
冷却
到的温度假设为x°,这个时侯,就要在
湿球温度
为x+4(最好是4,比较节能)时开启,湿球温度根据地点的不同和月份都能查到。
干球温度和
湿球温度
对
冷却塔
有什么影响?
答:
以下是对
冷却塔
参数里干球温度、
湿球温度
的解释:5 P6 b o3 V3 }, b- s* n4 ?简单的说,干球温度就是你拿个温度计在外面直接测得的温度,湿球温度为你拿个湿的棉球包住温度计底端所测得的温度。* u, Z( h- ]; L, p- M" x' u7 _2 {1 P# U干球温度是最通俗的温度 ,就是...
冷却塔
可以降温多少度?
答:
从而提高冷却效果。
湿球温度
与干球温度(即我们通常感觉到的温度)之间的差值,称为湿差。湿差越大,说明空气越干燥,
冷却塔
的降温效果越好。湿差越小,说明空气越潮湿,冷却塔的降温效果越差。一般情况下,湿差在5℃~10℃之间1。因此,冷却塔可以降温的范围,大约在5℃~10℃之间。
知道制冷量如何选择中央空调
冷却塔
答:
1、
冷却塔
设计时,
湿球温度
为28℃,冷水温度为32℃,出水温度为37℃,冷水温度与湿球温度的差为4℃,而某些制冷机参数要求,制冷机进水温度为30℃,对于中南地区,湿球温度一般在27℃~29℃之间,冷却后水温难以达到30℃。2、考虑到冷却塔布置时,受周围环境影响,冷却效果达不到设计要求,例如:多塔布置...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷却塔设计湿球温度如何取值
湿球温度最简单三个公式
含湿量计算公式
湿球温度最简单的算法
湿球温度计算方法
室外湿球温度计算公式
冷却塔散热量计算
冷却塔效率计算
冷却塔效率计算公式