答:
=1.004×10Pa(753mmHg)干球温度:θ =31.5℃
湿球温度
:τ =28℃(方形和普通型为27℃)
冷却塔设计
参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃ 3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃ 4.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 5.大型塔:进塔水...
冷却塔
进出水
温度
标准
答:
冷却塔的出水温度与外界的湿球温度密切相关。通常情况下,
冷却塔的出水温度可以保持在湿球温度加3至4度的范围内
。例如,在标准工况下,若湿球温度为28度,冷却水塔的进出水温度分别为37度和32度,此时出水温度与湿球温度之间的差距为4度。
玻璃钢
冷却塔
选型参数和标准?
答:
按照被冷却水的温度,冷却塔选择包括:高温塔、中温塔、常温塔。
1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃
;2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃;3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃。按照安装...
冷却塔湿球温度
越低,进出水温差越大?湿球温度为2度可以吗?
答:
1、正常来说,在进水温不变的工况下,
湿球温度
越低,他的温差就越大;2、举例:当进水温度为37度,湿球温度28度,水量100立方每小时,选用一台100吨
冷却塔
,他的出水温度是32度。同是这台塔,当进水温度和水量不变时,湿球温度降至20度,出水温度大概是28度左右。3、注:以上温度只是说明一种...
冷却塔
出水
温度
答:
冷却塔的出水温度跟外气的湿球温度有直接的关系,一般来说,
水塔的出水温度=湿球温度+3~4度是可以容易做到的
。比如冷却水塔的标准工况:湿球温度28度,进出水温为37/32度,其出水温度与湿球温度相差4度。
机械
冷却塔设计
冷幅一般多少啊
答:
设计冷幅是4度,即冷却塔出水温度32度,当
湿球温度
28度;32-28=4度,如果有高的要求,有的也有3度的,但塔的尺寸就放大了。另外,目标在中央空调制冷行业,冷却塔进出水温度是35-30度,当湿球温度为28时,则
设计冷却塔
的冷幅为30-28=2度,此标准为引用美国的标准,未与中国标准相对接!
冷却塔
能把水温降到多少度
答:
湿球温度
加3度。根据查询金锄头文库官网显示,
冷却塔
并不能无限制的将水温,只可以将水温降到湿球温度加3度的温度。
湿球温度
是
怎样
的?
答:
b.
湿球温度
对
冷却塔
出水温度的影响非常大。c.通常天气预报的温度是指干球温度,湿球温度永远低于干球温度。冷却塔可将水冷却的最低温度是多少?冷却塔出水温度实际上不能等于或低于湿球温度,一般情况下出水温度高于湿球温度3℃以上,即逼近度t2·t1≥3℃。逼近度越小越难达到。如果要将出水温度降到...
冷却塔
进水
温度
和周边空气温度
答:
这样跟你说吧,
冷却塔
主要是靠空气带走热量的装置,跟空气的一个热传递,周围风的温度,也就是干球温度,但是最重要一点是,风机加快空气流,部分水转化成气态,这个过程吸收大量热量,被风机带走。而冷却塔在开启工作中,达到饱和最低温度是
湿球温度
。
冷却塔
标牌上的
湿球温度
什么意思?
答:
球温度代表当地环境下,水自然蒸发所能达到的最低温度,就是说
冷却
水极限出水温度是受
湿球温度
限制的(不会达到)。内容 在正确测量的情况下,用湿球温度来代替热力学湿球温度是完全可以在工程测量中广泛应用的。热力学湿球温度也称绝热饱和温度。湿空气的热力学湿球温度(绝热饱和温度)指的是湿空气绝热...