33问答网
所有问题
当前搜索:
功率晶体管输出驱动继电器
西门子s7-200 ,224XP的CPU模块,
晶体管输出
型的,这种输出形式可以直接驱 ...
答:
肯定是不行的,需要外接24V电源的。。
输出
点只是类似于一个触点形式的存在的。。回答你补充的问题,在实际应用中,使用HH52P或者MY2等类似功率的
继电器
是不需要加保护也不会对他的输出造成损坏的 我们很多工程中都这样使用,没一点问题,所以你可以放心 ...
晶体管输出
能接多大的
继电器
答:
理论上,晶体管的耐压(BVcbo)只要大于继电器的线圈工作电压;晶体管的电流(Ic)只要大于继电器的吸合电流;
晶体管输出
就能接怎么大的继电器;例如有一个DC48V;工作电流40毫安的继电器;一般小功率的晶体管都可以胜任。然而,如果要
驱动
大功率的电机,如100KW,这就不能用晶体管直接驱动大
功率继电器
,而是先...
晶体管输出
与
继电器输出
的区别
答:
晶体管
最大24V,继电器可以接220V ,晶体管用直流,继电器交流+直流。4、负载 用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。5、响应速度 晶体管响应速度快于
继电器继电器输出
型原理是CPU
驱动继电器
线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,...
PLC
晶体管输出
接
继电器
带动电磁阀要怎么画
答:
晶体管输出
型带大
功率
的交流负载,先接个中间继电器,在用中间继电器触点接通交流负载。1.
继电器输出
:是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms .负载能力大,交直流负...
PLC
晶体管输出
和
继电器输出
的区别
答:
PLC
晶体管输出
和
继电器输出
的区别(5点)1、负载电压、电流类型不同 负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。 2、负载能力不同 晶体管带负载的能力...
plc
晶体管输出
和
继电器输出
的区别有哪些?
答:
1、继电器接的外部电源可以是直流也可以是交流,可直接
驱动
220v直流负载。2、
晶体管
的外部电源只能接直流的,不能直接驱动开关,需要接中继来间接驱动。二、开关频率不同 1、继电器类型的开关频率低。2、晶体管可以输出高频信号,如伺服系统的脉冲输出就使用晶体管类型的PLC。三、原理不同 1、
继电器输出
型...
plc三种
输出
方式的区别
答:
PLC输出形式有
继电器输出
、晶闸管输出、
晶体管输出
三种。一、继电器输出型:CPU
驱动继电器
线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),可带较大的外部负载;二、晶体管输出型:CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms...
晶体管输出
型PLC直接
驱动
24V直流接触器合适吗
答:
不合适,这样做很容易造成PLC输出烧坏,建议PLC输出先接入中间
继电器
或光电耦合器来放大
驱动
能力,然后再接入直流接触器。PLC的数字输出点一般有三种形式:继电器,晶体管和双向晶闸管,继电器带载电流2A,一般负载可以直接连接,过大的负载就必须加装中间继电器扩容。
晶体管输出
带载电流0.75A,带载能力较小,...
单片机怎么用
三极管驱动继电器
电路
答:
驱动电路(Drive Circuit),位于主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路(即放大控制电路的信号使其能够
驱动功率晶体管
),称为驱动电路。这样就很简单,利用三极管饱和导通和截止的的特性,本身就可以实现接通和断开的功能,但由于它的带载功率有限,所以需配
继电器
扩流,并且单片机可以...
关于
三极管驱动继电器
的问题,望各位教教我,谢谢 具体看问题补充。_百度...
答:
电阻(调好后换成定值的就可以了)调整下保证
三极管
的BE极间偏压为0.7V就行了,型号很多3DG12 9013 ... 等等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
s7200继电器型和晶体管型
大功率输入调理电路工作原理
plc晶闸管和继电器输出区别
继电器输出改晶体管输出
晶体管输出和继电器输出接线
晶体管输出能驱动继电器
晶体管输出接继电器
晶体管输出型继电器
继电器和晶体管输出区别