33问答网
所有问题
当前搜索:
医院避难间设置最新规定
医疗建筑
避难间设置
要求
答:
护理单元不应超过2个、面积不少于25平方米。医疗建筑
避难间设置
要求是,避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25平方米,这样才能保证人员的避难安全。
医院避难间
是什么意思
答:
医院
里的
避难间
指发生突发事件,躲起来,比如发生地震等。一般建筑高度超过100m的高层建筑都有避难间,这是消防安全专门
设置
供人们疏散避难的楼层。在楼房建筑中每隔15层就必须空出一层,该楼层不能使用,只能作为火灾发生时的避难场所。避难间的设定
规定
建筑密度超过24m的医院病房楼,应在二层及以上各楼...
对高层
医院
住院楼进行防火检查,下列关于
避难间
说法不符合相关
规定
是...
答:
1)
避难间
服务护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定。2)避难间兼作其他用途时,应保证人员避难安全,且不得减少可供避难净面积。3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。4)应
设置
消防专线电话和消防应急广播。5)避难间入口...
对某
医院
的高层病房楼进行防火检查时,发现下列
避难间
的做法中,错误的是...
答:
【解析】高层病房楼应在二层及以上各楼层和洁净乎术部
设置避难间
。避难间应符合下列
规定
:(1)避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。(2)避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。(3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于...
医院避难间
能和病房合用嘛
答:
医院避难间
不能和病房合用。避难间在采用机械防烟措施时应按本规范采用独立式的,即不可与其他区域共用,所以医院避难间不能和病房合用。
下列关于医疗建筑说法错误是( )。
答:
重症监护室、贵重精密医疗装备用房,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.00h楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置门、窗应采用乙级防火门、窗,C选项正确;根据5.5.24,高层病房楼应在二层及以上病房楼层和洁净手术部
设置避难间
,E选项未超过24m属于多层公共建筑,E选项错误。本题答案AE。
什么叫重大火灾隐患?
答:
3. 安全疏散及灭火救援:擅自改变建筑内的避难走道、
避难间
、避难层与其他区域的防火分隔设施,或避难走道、避难间、避难层被占用、堵塞而无法正常使用;建筑物的安全出口数量不符合
规定
,或被封堵;按规定应
设置
独立的安全出口、疏散楼梯而未设置;商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的25%;高层建筑和...
高层建筑疏散设计问题及对策?
答:
1高层建筑疏散设计存在的问题 当前在建筑的疏散通道的
设置
上,我国的很多综合性的大型建筑,都存在有不少的问题,如一般的疏散通道,包括有门道、公共走道和疏散楼梯等具体的救生道路[2]设计上存在问题。而对于一些高档的写字楼、饭店或者是高层楼的旅馆,还包括有一些单独设置的避难层、
避难间
或者疏散...
商场消防为什么要
设置避难
所?由哪条法律法规执行?
答:
【条文说明】5.5.1建筑的安全疏散和避难设施主要包括疏散门、疏散走道、安全出口或疏散楼梯(包括室外楼梯)、避难走道、
避难间
或避难层、疏散指示标志和应急照明,有时还要考虑疏散诱导广播等。6.4.14避难走道的
设置
应符合下列
规定
:1避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h;2避难走道直通地面的出口不应...
在对建筑保温系统进行防火检查时,下列做法中不符合现行国家消防技术标 ...
答:
建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;故B错误 6.7.2建筑外墙釆用内保温系统时,保温系统应符合下列
规定
:对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、
避难间
、避难层等场所或部位,应釆用燃烧性能为A级的保温材料。故E错误 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
医院避难间能当病房吗
医院避难间设施要求
医院避难间设计规范
18层以上住宅避难间设计规范
避难间设置场所
避难间平时可以使用吗
医院避难间什么意思
消防避难间规范要求
住院部的避难间一般是什么病