答:
1、
避难
层的技术标准主要由国家标准《建筑
设计
防火
规范
》GB 50016--2014所规定,它从避难层设置的条件、维护结构、面积、兼做设备层要求、楼梯的分隔同层错位或上下断开要求、消防设施设置等方面做出具体的规定,详细的条文如下:5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。2、避难层(间...
避难间
设置要求
规范
答:
避难
层
规范
规定 1、楼梯间应开设能够直接进入避难层(间)的门。2、避难层(间)的门应设置为自行关闭的乙级防火门,并且朝着避难层(间)的方向开启。3、楼梯间内应设置火灾事故的应急照明,避难层楼层的灯光疏散指示标志。4、楼梯间内应设置应急广播,在火灾发生时可及时播报避难层(间)所处的楼层位置。...
避难
层
设计
要求
答:
《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014对避难层提出设计要求:1、第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。2、通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。3、避难层(间)的净面积应能满足
设计避难
人数避难的要求,并...
避难
层
设计规范
介绍?
答:
下面是建筑网带来的关于
避难
层
设计规范
的内容介绍以供参考。建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:1、第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;2、通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同...
避难
层的技术标准
答:
高层民用建筑设计防火
规范
GB 50045-956.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。6.1.13.2 避难层的净面积应能满足
设计避难
人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。6....
避难
层的具体法规。
答:
6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。国内
设计
虽然无
规范
作依据,但参考了国外或是某一地区的规范或规定,设置了避难层或
避难间
,这是可取的...
避难间
离楼梯多远
答:
国家标准《建筑
设计
防火
规范
》规定了建筑高度超过100米的民用建筑应设置避难层或
避难间
,连个避难层之间的间距不得大于50米,建筑首层的地面到建筑的第一个避难层的距离也不得大于50米,这是规范强制规定的必须执行。虽然说现在的举高消防车的最高举高能达到100米以上,但是由于经济的原因,不可能把这种...
高层病房楼
避难间
应采用耐火极限不低于()h防火隔墙和()级防火门与其他...
答:
【答案】:C 根据《建筑
设计
防火
规范
》GB 50016—2014(2018年版)5.5.24-3,高层病房楼
避难间
应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
老年人照料设施
避难间
设置要求
答:
1. 安全:
避难间
应设置在远离危险源的地方,如火灾易发生的厨房、电器房等区域。同时,避难间的建筑材料应具备防火、防烟等性能,确保老年人在避难间的安全。2. 易通达:避难间应设置在易于到达的位置,距离老年人活动区域近,避免在紧急情况下因距离过远或道路复杂而导致疏散困难。此外,通向避难间的...
毕业
设计
必备建筑防火
规范
讲解?
答:
建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:1、第一个避难层(间)的楼梯地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;2、通向避难层得疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。3、避难层(间)的净面积应能满足
设计避难
人数避难的要求,...