33问答网
所有问题
当前搜索:
单相电度表带电流互感器
单相电度表
可以用
互感器
接吗
答:
1.
单相电度表
可以使用
电流互感器
进行接线。2. 在接线过程中,需要将电表接线盒内的电压连接片断开。3. 接下来,将电流互感器的K1端连接到电表的第一个孔,电表的第二个孔接电源圆线。4. 电流互感器的K2端应连接到电表的第三个孔。5. 零线应保持原有接线方式,连接到接地点。
单相电能表
为什么接
电流互感器
?不接有什么影响?我是个初级电工~~_百度...
答:
接
电流互感器
是因为负载很大,一般的
单相
电能表不能直接,以免烧坏电能表;通过电流互感器可以计量比较大的负荷,
单相电表
走的字 最后乘上电流互感器的倍率,就是用电量。
单相电度表
装
电流互感器
是不是非法
答:
按国家标准安装是没有问题的。
单相电度表
,一般家用选3~12A-标称3A,4倍的过载能力;工业用的电度表,100A以下都有直读表,所以超过100A才配
电流互感器
,表也用3~12A的配100(或其它规格)/5A的电流互感器,倍率为20(或其它规格/5)。电流互感器的二次侧的两根线接在电度表用来计量电流的两个接线...
单相电度表
怎样接
电流互感器
?
答:
先要看清
电表
的接线方式,因为有1.3进线的,也有1.2进线的,表盖上有接线方式的,如果是1.3进线的话,1就接
互感器
上的S1,2就接S2,零线接3或4都可以的
单向
电能表
经
互感器
测量问题
答:
单相电度表
搭配
电流互感器
一般用在运行电流比较大的场合。注意:电表读数还要乘以电流互感器的电流比值才是当前实际的耗电度数。1 电流互感器(TA)的合理选用 A. 本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理...
DDS858
单相电度表
如何接
互感器
答:
单相电度表
接互感器图:
单相电表
接线是1,3接进线的火线和零线,2,4接出线的火线和零线。接互感器,需要将1号接线螺丝的连片拆开,然后将1号接S1,2号接S2,1,2是电表的电流线圈,1,2之间的接线点接穿过这个互感器的火线,3号接线点接零线。单相电表如果是专门配
电流互感器
的1234中的1接互感器器...
单相电度表
可以用
互感器
接吗
答:
可以接
电流互感器
的,你把
单相电表
的接线盒里的电压连接片断开,然后1孔接电流互感器的K1,第2个孔接电压,第3个孔接电流互感器的K2,零线还是按原来的接就可以了。
单相
电子
电度表
接
电流互感器
k2可以不接地吗
答:
1 由于表内短接片没
有
断开,所以
互感器
的K2端子禁止接地 2 由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端
单相电度表
测量三相电量(配
互感器
)如何接线
答:
单相电表
测量三相电量要用三块电表配三块
互感器
,互感器二次侧
电流
标准为5安电流。普通单相电表接线孔有1、2、3、4个进线孔,单相测量接线是1进火2出火线,3进零4出零,实际3、4在内部是并在一块的不用区分进出。在测量三相电时多通过互感器接入电表,供电a\b\c三相分别穿过A、B、C三个互感器...
单相电度表电流
多大时需要加
互感器
,三相电度表电流多大是需要就互感器...
答:
单相电度表
10-40A加一个继电器,三相的1.5-6A的都需要
互感器
,要是100安以上的就看需要多大体积的互感器了,体积小的话,就用分流器,输入100A输出75MV。拓展介绍:电度表主要结构是由电压线圈、
电流
线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。
单相电表
,则一般是民用,接220V的设备。