33问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器迁移怎么迁移
压力变送器如何
调整零点
迁移
?
答:
关掉电源,拔出变送器的放大线路板。将短路块拔到“正迁移(SZ)”位置(或“负迁移”位置
,视迁移方向而定)。插好放大线路板,接通电源。加入给定的正迁移起始压力(或负迁移起始压力),调节零位电位器,使输出为4mA。4.复核与微调:复核当输入压力达到测量上限时(如本例中的40kPa),输出应为20m...
压力表正迁
怎么
解释,还有
压力变送器
的
迁移
呢??这两个是否一样??_百度...
答:
如果在以输入为横轴,输出为纵轴的坐标系中的表达的 输入-输出 关系曲线来看,“
迁移
”就是将 输入-输出 的关系曲线向左(负)或向右(正)平行移动。向左(负)移动为负迁移,向右(正)移动为正迁移。“迁移”可以使测量仪表消除外界固定因素带来的对测量的影响。例如:液体
压力
测量时,引压管中...
压力变送器
的正负
迁移如何
理解?
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移
。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
压力变送器
的“
迁移
”
答:
正迁移:差压>0 负迁移:差压<0 双法兰差压液位计
计算公式 计算液位方法:经验法:有条件的话液位放空获得的压力就是0点的液位压差,满液位时候的差压压力就是液位高度,一定要和磁翻板液位计结合使用,前提是磁翻板液位计准确(这种方法不提倡使用应为不现实,工艺也不会有这种条件)计算法:图中已...
压力
/差压
变送器
的零点
迁移
是什么?
答:
压力变送器 、 差压变送器 大多带有“零点迁移”装置,
可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移
,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、负迁移和正迁移三种。变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
差压
变送器如何
求最大正向
迁移
量
答:
图3 正
迁移
原理图 调校时,正压室接输入信号,负压室通大气。假设仪表量程仍为30kPa,迁移量ρgh=30kPa。输入与输出的关系见表2)。表2)其特性曲线如图4中的(c)所示。如果现场所选用的差压
变送器
属智能型,能够与HART手操器进行通讯协议,可以直接用手操器对其进行调校。测量范围、量程范围和迁移...
压力变送器
的正负
迁移如何
理解?
答:
变送器进行正负
迁移
的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差。例如:
压力变送器
安装在远远低于测量位置时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。又如...
变送器
安装位置比测点高应
怎么迁移
答:
可以有利于引压管内凝液排出,保持气相。这时
变送器
无需
迁移
。在介质为液体的情况下采用引压管导压的变送器,因为在这种情况下引压管内部状况变数较大,应避免变送器安装位置高于测点的安装方式。在可以保证引压管内部状况稳定的情况下,可以用上面提到的方法计算迁移。
压力变送器
的阻尼与
迁移
问题?
答:
把阻尼调大就可使输出信号尽量平缓柔和。你说的应该是零点
迁移
。比如,一台表原来的测量范围是0~1000Pa,而测量对象为负压,如果仪表说明书规定迁移量为±100%,那么通过调节零点就可以将测量范围迁移为-1000~0Pa,称之为负迁移;根据情况不同,也可正迁移为1000~2000Pa。迁移多用在液位
变送器
。
如何
用手操器对
压力变送器
进行零点
迁移
答:
用hart或Brain手操器,hart用375或475,进设备设置菜单->基本设置->量程菜单,把输出下限设置需要
迁移
的量为零点,可通过模拟实验以确定是否正常。