差压变送器如何求最大正向迁移量

如题所述

在实际测量中,变送器的安装位置往往与最低液位不在同一水平面上,如图3所示。容器为敞口容器,差压变送器蒙晖的位置比最低液位低h距离,ΔP=P =ρgH+ρgh。

   当H=0时,ΔP=ρgh,在差压变送器正压室存在一静压力,使其输出大于4mA。

    当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,因此,也必须把ρgh这段静压力消除掉,这就是正迁移。

图3 正迁移原理图

调校时,正压室接输入信号,负压室通大气。假设仪表量程仍为30kPa,迁移量ρgh=30kPa。输入与输出的关系见表2)。

表2)


其特性曲线如图4中的(c)所示。如果现场所选用的差压变送器属智能型,能够与HART手操器进行通讯协议,可以直接用手操器对其进行调校。


测量范围、量程范围和迁移量的关系

差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图4所示,a量程为30kPa,无迁移量,测量范围等于量程为30kPa;b量程为30kPa,迁移量为-30kPa,测量范围为-30~0kPa;c量程为30kPa,迁移量为30kPa,测量范围为30~60kPa。

 

图4 测量范围、量程范围和迁移量的关系

由此可见,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移量的特性曲线沿表示输入量的横坐标平移。正迁移向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。

综上所述,正、负迁移的实质是通过调校差压变送器,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁移,好比在负压室增加ρgh迁移量,而正迁移好比在负压室减少ρgh迁移量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考