33问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器量程放大流量会变大吗
压力变送器
测量
流量
答:
压力变送器
的量程一般都比较大,而且是单室膜盒,而差压
变送器量程
一般都很小,而且有高低压两个测量孔,这是最大的区别 测量管道内的流体
流量
,光靠一个差压变送器是不行的,必须要借助其它的测量元件,如:阿牛巴,孔板,喷嘴等等,这些东西是通过流量元件厂家定做的,你必须提供给厂家以下参数:管...
谁知道差压
变送器
工作原理 如何调节
流量
大小
答:
如果使用差压变送器测量流量,希望把数据变小,只需要把量程对应关系变化一下就可以了
。比如:差压变送器的实际量程是0-10KPa,你把后端设备上的量程对应成0-8KPa,显示值就会变小了。
流量
仪表
量程
改大则测量值越少?
答:
4-20ma的信号是固定的,所以总共有16ma的信号电流来分配你的显示
量程
,改大量程,1ma对应的数值比之前会减小,所以当电流未变化时,显示数值较之前偏小。个人总结的小经验就是:显示偏小,量程改小;显示偏大,量程改大;(数值为负时,同样适用)...
蒸汽是不是
压力
越大
流量
越小?
答:
蒸汽不是
压力
越大
流量
越小。蒸汽压力与流量的相互关系是:1、管道通径相同时,圧力与流量成正比---圧力越大则流量越大。2、流量相同时,通径与流速成反比。通径越大,流速越慢,通径越小,流量越大。根据压力和温度对各种蒸汽的分类为:饱和蒸汽,过热蒸汽。蒸汽主要用途有加热、加湿;还可以产生动力...
差压式
变送器
测
流量
,现场开方和DCS开方时其电流、
压力
、流量三者分别...
答:
差压
变送器
测
流量
,从节流件到显示,中间只需一次开方。开方单元前后的信号呈开方关系,开方前的信号=开方后的信号²除开方单元的输出输入之间外,所有信号传输都是线性关系,即除了信号表现形式会有所不同外,所代表的意义是一样的,例如电压信号的50%与电流信号的50%所代表的意义是一样的。开方...
横河的差压
变送器
测
流量
时波动
很大
,为什么?
答:
因为是用节流元件进行节流然后测差压,所以如果节流就会有可能造成流畅紊乱,特别是孔板,如果前后自管段不够,更加会造成流畅紊乱,从而造成
流量
测量波动,一般前后直管段由于工艺条件所限,没有办法更改,只有更改
变送器
的阻尼时间,一般8秒就够了,看你的情况,我这里原来也有这种情况,把阻尼时间有2秒改...
压力变送器量程
为0-5MPA输出信号4-20MA求输出为10%.25%.50%.75%.10...
答:
压力变送器量程
为0-5MPA输出信号4-20MA求输出为10%时输入=0.5MPA,输出为5.6MA,当.25%.时输入=1.25MPA,输出为8MA,50%.时 输入=2.5MPA,输出为12MA,当75%.时 输入=3.75MPA,输出为16MA,100%时 输入=5MPA,输出为20MA,
小
流量
时用倒置∪型管压差计测量,大流量时用差压
变送器
测量,为什么
答:
没这个道理!差压测量的仪器仪表,受介质静
压力
、差压大小以及介质性状的影响。和
流量
大小没关系。倒U型管压差计受本身结构限制,通常适合在实验及教学演示场合使用。
温度、
压力
、
流量
等传感器的输出信号是否是4~20mA电流信号?具体有哪 ...
答:
温度变送器 直接可以输出4-20ma
压力变送器
直接输出4-20ma 电磁\涡街
流量
计都可以直接输出4-20ma
...器的量程如何选择?需要考虑管道
压力
对
变送器量程
的影响吗?_百度知 ...
答:
如:介质、
压力
、温度、刻度
流量
、常用流量、最小流量等,有公式会算出差压
量程
的,并且现在公式有好几个版本,在网上都可以查到的,至于你说的,压力对量程的影响是肯定的。因为,介质随着温度,压力,的变化,介质的密度等都会变化。所以,差压式一般都需要做温度,压力补偿。