33问答网
所有问题
当前搜索:
发电机没有增值电压怎么回事
发电机组没有
输出
电压
是什么原因?
答:
1、整流器故障
,会造成发电机组不仅没有电压输出,而且输出频率都没有显示。科技论文,柴油发电机组。此时必须更换整流器总成快速排除故障。值得注意的是必须选择与之相匹配的型号。2、发电机组线圈烧坏时,会产生明显的胶臭味。用万用表检查,绕组接线端电阻为零(绕线已经烧结造成短路)或者电阻无穷大(绕线...
汽油
发电机
一项
电压
低
怎么回事
答:
当汽油发电机电压低时,
可能的原因有:三相四线供电系统不均衡或单相接地: 由于火线接地导致电压降低,需处理接地电
。 发动机转速问题: 转速过慢影响发电效率。
电压调节器故障
: 需更换同类型电压调节器以确保稳定供电。
发电机本身故障
: 整流二极管击穿或绕组短路/接地,需检查并修复。 电刷问题: ...
发电机电压
低是
怎么回事
?
答:
发电机电压低可能是由多种原因导致的:发动机的转速过慢。电压调节器出现故障
。发电机本身发生故障。
部分整流二极管被击穿
,或是定子绕组、励磁绕组中出现短路或接地故障。
电刷接触面偏小、压力不足或接触不良
。发电机是汽车的主要电源,在发动机正常运转时,不仅为所有用电设备供电(除起动机外),同时还向...
300千瓦
发电机电压
达不到
怎么回事
答:
1.检查方法 发电机电压升压达不到额定值的故障,
应按以下程序进行检查:(1)检查发电机定子电压表计是否正常 (2)检查励磁电压以及励磁电流表指示是否正常
(3)检查发电机灭磁开关、工作励磁刀闸开关是否合闸良好,可进行重新合闸 (4)检查发电机起励电源是否正常 (5)检查发电机一次熔断装置是否正常,PT...
发电机电压
低
怎么回事
答:
1. 原动机转速不匹配:如果原动机转速低于标准值,可能导致电压下降。解决这一问题的方法是调整原动机的转速至其额定值。2. 励磁电路电阻异常:过大的励磁电路电阻亦会降低
发电电压
。应对策略是降低磁场变阻器的电阻,增加励磁电流。对于采用半导体励磁的
发电机
,还需检查附加绕组接头是否完好,若有断裂或接线...
老师 你好 我的货车
发电机
用万用表测量
没有电压
请问是
怎么回事
答:
可能的原因:1、测量方法有误。正确的方法是,发动机运转后,用数字表两表笔接触电瓶两个极,显示14点几伏(使用12V电瓶)或28点几伏(使用24V电瓶)为正常;2、
发电机
故障,仪表盘有一个像电瓶的灯点亮。用万用表测量工作中的发电机(方法同1),测量结果只有12V多或更低即可判断发电机不发电或输出...
20kw有刷
发电机电压
上不来什么原因
答:
4、在测量二极管时,发现有4个二极管烧坏。更换二极管,对柴油
发电机
进行装配,然后起动柴油发电机至1300r/min时,仪表盘上的充电电流表显示为15A,说明柴油发电机充电正常。发电机启动
没电压
很可能是
没有
磁场了。可采用以下解决方法:1、先看看两个滑环光泽程度,如果没什么光泽,就用砂布磨一下,直到变...
发电机电压
低
怎么回事
答:
发电机电压
低
怎么回事
?发电机电压低可能是由以下原因引起的:原动机转速太低。处理方法是调整原动机转速至额定值。 励磁回路电阻过大。处理方法是减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。 励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。处理方法是将...
发电机电压
低是
怎么回事
?
答:
发动机转速过慢时,
发电机
的电能输出受限,
电压
降低是一个常见原因。稳压器的故障同样关键,作为发电机输出电压的调控中心,其失灵可能导致电压下降。发电机本身的问题也不容忽视,元件损坏或老化都可能引起电压异常。更具体地说,部分整流二极管击穿、定子绕组或励磁绕组短路或接地等情况,会阻碍电流流通,进而...
柴油
发电机
在正常运转的情况下
没有
输出
电压
是什么原因
答:
故障原因:
发电机
长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象在新机、存放于潮湿环境或长期不用的机组较多。故障处理:1、对发电机主输出回路进行检查,防止输出端存在短路造成励磁无法建立。2、有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机不起电压的原因有哪些
发电机电压不上去怎么回事
发电机电压不够是什么原因
发电机电压升不起来的原因
发电机电压过低的原因
发电机电压上不去怎么办
发电机电压表不动也没电输出
发电机输出电压低是怎么回事
无刷发电机电压只有200v原因