33问答网
所有问题
当前搜索:
发电机电压表不动也没电输出
发电机
测试第三步
无电压输出
怎么办?
答:
如果此时有电压,说明问题可能出在负载部分,如检查指示灯线路(可能是指示灯损坏或仪表盘接件松动,线路断路)
。若B+点始终无电压,那么发电机可能存在问题,需要专业维修。
潍柴30千瓦
发电机
的
电压表不动
答:
题主是否想询问“潍柴30千瓦发电机的电压表不动的原因”?
碳刷接触不良
。电压表是测量电压的一种仪器,由永磁体、线圈等构成,潍柴30千瓦发电机的电压表不动的原因是碳刷接触不良,导致电压表不动,需要停机检查。
你好,50千瓦的柴油
发电机
启动后,不产生电,
电压表
,电流
表都不
显示
答:
柴油发电机启动后,发电机的输出用万用表测量一下,是否有电,有的话,
可能后面线路有保险断了。没有就是发电机坏了
。柴油机和发电机是两部分组成的。望采纳!
柴油
发电机电压表不
指示怎么办?
答:
柴油发电机组运行时电压表不指示了,通常原因为以下三点:
1、电压表回路微型断路器跳闸 检查、复位后合闸 2、电压表回路配线脱落 检查并接好
3、电压表切换开关或电压表不良 换新
汽油
发电机电压表
指针无反应,不发电
答:
整机启动后,要看一个保护开关打开没有(送电开关),如果打开了,则要检车调压器出来有
电压输出没
有,还要检查电机部件有电压输出没有,电机有,估计是调压器坏了,
电机没
有电压输出,估计电机坏了
你好,50千瓦的柴油
发电机
启动后,不产生电,
电压表
,电流
表都不
显示
答:
柴油发电机 启动后,发电机的输出用万用表测量一下,是否有电,有的话,
可能后面线路有保险断了
。没有就是发电机坏了。柴油机和发电机是两部分组成的。望采纳!
100千瓦柴油发电机启动正常而
发电机输出
端没有
电压
炭刷换了电桥也换了...
答:
1、如果只是
电压表
指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可。2、如果其它表记指示也全部消失,应该是
发电机
跳闸或者失去励磁了。3、如果电压表指示消失,功率表也发生变化,而电流表指示不变,那么就可能是电压互感器保险熔断或者二次回路接线断开。4.看...
三相
发电机
达不到50赫兹,
电压表也不动
是什么原因?
答:
1、励磁线圈铁芯中没有剩磁了,所以发不出电来。解决办法是:用一块电瓶充磁,如图所示为例:电瓶负极搭铁,正极连接(几秒钟)图中画红圈的“
发电机
的F,
电压
调节器中的磁场”,就可以了。2、电压调节器有故障,不能控制电磁线圈中的电流,需要检查维修或者更换同类型的调节器。3、发电机坏了。
汽油
发电机
能打响!但是
电压
指针
不动
!是怎么回事
答:
首先看输出开关有没有打开,然后检查
电压表
是不是坏了,也就是直接用万用表打是不是有电,或者轰下油门看下指针动
不动
,其次如果万用表
都没
有
电输出
表明
发电机
发电部分问题,检查电子调节器AVR是否损坏,检查方法,对于不是很专业的人来说 很简单的 换一个新的试一下嘛 呵呵 然后检查碳刷 两个...
柴油
发电机电压表不
指示怎么办
答:
柴油
发电机电压表不
指示怎么办?今天亚南集团小编来解答有关于柴油发电机电压表不指示问题。(仅供参考:亚南答 亚南集团:柴油发电机组、燃料电池研发生产)1、电压表回路微型断路器跳闸 检查、复位后合闸 2、电压表回路配线脱落 检查并接好 3、电压表切换开关或电压表不良 换新 以上三点是有关于柴油发电机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机启动后电压表不动
发电机电压表不上是什么原因
发电机电压表不归零的原因
发电机表针不动了
发电机输出无电压怎么回事
汽油发电机无电压输出
发电机发电没电压如何解决
发电机组电压表没反应
发电机开起没电压怎么回事