33问答网
所有问题
当前搜索:
发电机甩负荷怎么处理
遭雷击时,
发电机甩负荷
了,
怎么
做
答:
15、过热汽温、再热汽温降低时,
按规定开启过热器、再热器疏水,及时关闭减温水总门以及手动门,并开启主汽管道,再热蒸汽管道疏水
。16、完成甩负荷的有关操作。17、处理过程中,机、电、炉出现任一满足紧停条件时应立即停机。18、甩负荷完成后应对发电机进行全面检查,查明原因处理后汇报值长无异常后...
发电机甩负荷
电气要做些啥
答:
发电机在运行当中突然甩负荷。
如果不是带满负荷,过速保护未动作。那么发电机保持空载状态,不需要做任何电气措施
。各部检查无异常后,可认为是开关误跳,直接并网。若发电机过速保护动作跳闸,检查停机动作是否正常。如不正常,手动帮助停机。发电机做进人措施(也叫发电机隔离措施),检查过速后主设备损坏情...
机组从300MW
甩负荷
至0,汽机
怎么处理
?
答:
甩负荷有一种情况是汽机高中调全关,电气锅炉正常,主汽压力飞升,
此时应立即将DEH切至“二级手动”将调门开起来,同时锅炉将汽包水位改手动调节
,注意虚假水位联系热工查原因。另一种是发电机解列,而汽机锅炉没联跳。此时,汽机会超速,OPC动作,若OPC动作后能维持3000rpm,则联系电气准备并列,若转速飞...
甩负荷
是什么意思?
答:
当终端用户的用电需求骤然下降,例如大型设备故障或大面积停电导致电力需求骤减,
发电机
产生的电力过剩,这时,发电厂必须进行一个关键的操作:调整发电量,使之与实际的用户负荷相匹配,这个过程就被称为
甩负荷
。这不仅是对电力供需平衡的一种维护,也是确保电网稳定运行的重要手段。另一种情况是,如果电厂...
机组在运行时出现
甩负荷
有哪些原因,现象,该
怎么
答:
甩负荷
,一开始原动机的惯性,输入转矩不变,但是负荷减少,电磁功率减少,不再平衡,转子加速(一般的大型水轮
发电机组
由于调速系统的作用,机组转速会上升至50至70HZ范围内,但一般不超过57.5HZ),功角变大(引起震荡)。之后由于调速器等作用,减少了原动机出力,转速又回到了正常的50HZ。切割磁力线越...
请问,关于汽轮
发电机组
中,汽机
甩负荷
的问题。谢谢! 详情:若因发电机保...
答:
如果因为
发电机
出口开关跳闸而造成机组
甩负荷
,通常主气门不会关闭,但是机组容易超速飞车,当超速保护动作,主汽门会关闭,锅炉会停炉的。刚才讲的是电气甩负荷,那么当汽机主汽门关闭或者某个调门突然关闭,这是汽机 甩负荷,这是发电机仍然挂在网上,机组转速会维持在3000转,只是发电量降低了而已。‘’...
循环流化床锅炉
甩负荷如何
操作
答:
1、
甩
50%
负荷
时,开向空排汽,减少给煤量,减一、二次风量,视情况可停两台给煤机,防止超压;甩100%负荷时,开向空排汽,停止给煤,投油枪稳燃,防止灭火,可进行压火,压火后应在最短的时间扬火,防止结焦。2、因为电力紧张,供电负荷超过了给的指标,要求将不重要的负荷停掉,将负荷减小...
发电机甩负荷
带厂用电问题!
答:
一般来讲,恢复厂主变压器时,
发电机
是要先解裂再重新并网的。发电机并网动作有个前提条件,就是发电机出口电压与电网电压同期,也就是电压幅值频率相位三一致。不一致时并网会形成瞬间冲击,有巨大的风险。从你的提问来看,发电机并网点在主变的下端母线,而且这个母线上还挂有很多
负荷
,而发电机的并网...
发电机甩负荷
会咋样?
答:
发电机突然失去负荷就是
发电机甩负荷
情况,引起的后果有:(1)引起端电压升高。一是因为转速升高电动势成正比增加;二是因为甩负荷时定子的电枢反应磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部励磁电流产生的磁场所感应的电动势,但由于有AVR的作用,电压升的幅度不会很多,因此甩负荷时应紧急减少励磁电流。(2...
发电机甩负荷
有什么后果?
答:
发电机端电压升高有二方面原因:(1)转子转速升高使端电压升高,原因是发电机的电动势与转速成正比的。(2)
发电机甩负荷
时定子的磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部的励磁电流产生的磁场所感应的电动势,则电压升高的幅度较大,因此在甩负荷时应紧急减励磁。